Bonjour a tous,
Petite question pour les électriciens qui seront dans le coin.
Je suis sur la rénovation d'un appartement, dans la cuisine j'ai deux circuits différent de 20A pour plaque de cuisson et l'autre c'est certainement pour un lave linge.
Il me faudrait une 3ème prise sur un circuit 2.5mm² en 20A pour ajouter un lave vaisselle (petite info je ne peut pas tirer une nouvelle ligne sans réaliser de gros travaux)
Du coup je me damande si je peut ponter une prise pour en créer une deuxieme ?
Si je ne peut pas, est-ce que je peut supprimer le disjoncteur 20A du tableau et utiliser la ligne d'une prise déjà existant pour ajouter un petit tableau électrique secondaire avec deux disjoncteur 20A dans la cuisine d'ou partira ensuite deux circuit différents pour ajouter ma prise spécifique pour le lave vaisselle.
J'espère avoir été assez clair et merci d'avance de vos lumières.
Petite question pour les électriciens qui seront dans le coin.
Je suis sur la rénovation d'un appartement, dans la cuisine j'ai deux circuits différent de 20A pour plaque de cuisson et l'autre c'est certainement pour un lave linge.
Il me faudrait une 3ème prise sur un circuit 2.5mm² en 20A pour ajouter un lave vaisselle (petite info je ne peut pas tirer une nouvelle ligne sans réaliser de gros travaux)
Du coup je me damande si je peut ponter une prise pour en créer une deuxieme ?
Si je ne peut pas, est-ce que je peut supprimer le disjoncteur 20A du tableau et utiliser la ligne d'une prise déjà existant pour ajouter un petit tableau électrique secondaire avec deux disjoncteur 20A dans la cuisine d'ou partira ensuite deux circuit différents pour ajouter ma prise spécifique pour le lave vaisselle.
J'espère avoir été assez clair et merci d'avance de vos lumières.
A voir également:
- Création d'un tableau secondaire pour prise 20A
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Branchement tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
4 réponses
bonjour
Logiquement il faut un circuit par appareil électroménager. Mais vous pouvez créer une deuxième prise en partant de celle de la machine à laver les deux en fonctionnement ne dépasseront pas la valeur du disjoncteur 20A
Cordialement.
Logiquement il faut un circuit par appareil électroménager. Mais vous pouvez créer une deuxième prise en partant de celle de la machine à laver les deux en fonctionnement ne dépasseront pas la valeur du disjoncteur 20A
Cordialement.
Bonjour,
Même avis.
Vous écrivez "l'autre certainement pour un lave-linge", ce qui laisse supposer que vous ne l'utilisez pas ?
Dans ce cas, aucun obstacle pour alimenter votre prise de lave-vaisselle à partir de celle-ci.
Et même si un jour vous utilisez les 2, cela devrait tenir sans problème...
Cdt
Même avis.
Vous écrivez "l'autre certainement pour un lave-linge", ce qui laisse supposer que vous ne l'utilisez pas ?
Dans ce cas, aucun obstacle pour alimenter votre prise de lave-vaisselle à partir de celle-ci.
Et même si un jour vous utilisez les 2, cela devrait tenir sans problème...
Cdt
slt
Plutôt que de te reprendre sur la machine à laver, branche toi sur une prise classique, tu seras tout autant protéger que de rajouter un tableau et des disjoncteurs.
Et si ça tient, pourquoi chercher compliquer ?
Les vieilles maisons n'ont pas les normes actuelles, et si l'installation est à la base bien protégée, aucun soucis pour brancher ce que tu veux ou tu peux ;)
Plutôt que de te reprendre sur la machine à laver, branche toi sur une prise classique, tu seras tout autant protéger que de rajouter un tableau et des disjoncteurs.
Et si ça tient, pourquoi chercher compliquer ?
Les vieilles maisons n'ont pas les normes actuelles, et si l'installation est à la base bien protégée, aucun soucis pour brancher ce que tu veux ou tu peux ;)