Bonjour,
J'en appel a l'avis éclairé du forum.
Depuis quelques temps je sans des picotements dans les doigts lorsque je manipule les câbles RCA de mon ampli Home cinéma (pioneer VSX 828)
Il s'agit d'un appareil de classe 2 donc il n'est pas équipé de terre.
J'ai donc fait quelques investigation pour comprendre la cause.
D'abord, j'ai testé les cable avec mon détecteur de tension (Fluke VoltAlert 200 à 1000 VAC) et ai constaté qu'il se déclenchait sur tout les câbles de lampli (RCA, HDMI, Cable d'enceintes) ainsi que sur carcasse de l'amplificateur.
Il se déclenche également sur la carcasse lorsque l'ampli est éteint.
Ensuite j'ai fait différent test avec mon multimètre. Notamment un test en mesurant la tension entre la carcasse de l'amplificateur et la terre de mon logement. Je mesure 120V.
Ça me paraît totalement anormal.
J'aurais aimé avoir le point de vu des connaisseur. Est ce normal? Me suis je trompé dans mon analyse?
Merci beaucoup à tous.
J'en appel a l'avis éclairé du forum.
Depuis quelques temps je sans des picotements dans les doigts lorsque je manipule les câbles RCA de mon ampli Home cinéma (pioneer VSX 828)
Il s'agit d'un appareil de classe 2 donc il n'est pas équipé de terre.
J'ai donc fait quelques investigation pour comprendre la cause.
D'abord, j'ai testé les cable avec mon détecteur de tension (Fluke VoltAlert 200 à 1000 VAC) et ai constaté qu'il se déclenchait sur tout les câbles de lampli (RCA, HDMI, Cable d'enceintes) ainsi que sur carcasse de l'amplificateur.
Il se déclenche également sur la carcasse lorsque l'ampli est éteint.
Ensuite j'ai fait différent test avec mon multimètre. Notamment un test en mesurant la tension entre la carcasse de l'amplificateur et la terre de mon logement. Je mesure 120V.
Ça me paraît totalement anormal.
J'aurais aimé avoir le point de vu des connaisseur. Est ce normal? Me suis je trompé dans mon analyse?
Merci beaucoup à tous.
A voir également:
- Courant dans l'enveloppe d'un appareil de classe 2
- Symbole courant alternatif - Guide
- Matériel de classe 2 - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Comment savoir s'il y a du courant dans un fil - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
3 réponses
Bonjour,
Attention avec les appareils de mesure digital .
Leur impédance étant très grande ,ceux-ci sont capables de vous détecter une haute tension (plusieurs milliers de volts) sur un peigne ou une règle d'écolier .
Cela reste sans danger s'il s'agit d'effet capacitif ou par induction .
Caressez un chat avec ce multimètre , vous serez surpris !
Attention avec les appareils de mesure digital .
Leur impédance étant très grande ,ceux-ci sont capables de vous détecter une haute tension (plusieurs milliers de volts) sur un peigne ou une règle d'écolier .
Cela reste sans danger s'il s'agit d'effet capacitif ou par induction .
Caressez un chat avec ce multimètre , vous serez surpris !