J'ai installé une motorisation pour portail deux battants de la marque Avidsen. Tout fonctionne sauf les photocellules. Celles ci ne fonctionnent que sans couvercle. Dès que je remets le cache elles ne fonctionnent plus.
J'ai appelé le SAV ils m'ont dit que le signal est faible???? Ils vont m'envoyer d'autres photocellules.
Comment ça doit exister? C'est tout de même pas du matériel chinois.
Tout ça doit être testé non????
Je ne connaît rien en électronique. Quelqu'un aura une idée svp.
Merci
J'ai installé une motorisation pour portail deux battants de la marque Avidsen. Tout fonctionne sauf les photocellules. Celles ci ne fonctionnent que sans couvercle. Dès que je remets le cache elles ne fonctionnent plus.
J'ai appelé le SAV ils m'ont dit que le signal est faible???? Ils vont m'envoyer d'autres photocellules.
Comment ça doit exister? C'est tout de même pas du matériel chinois.
Tout ça doit être testé non????
Je ne connaît rien en électronique. Quelqu'un aura une idée svp.
Merci
A voir également:
- Photocellules ne fonctionnent que sans couvercle
- Le couvercle de ma machine a laver ne s'ouvre plus - Forum Electroménager
- Couvercle senseo bloqué - Forum Electroménager
- Réparer couvercle poubelle ressort - Forum Divers bricolage et travaux
- Senseo coincée ✓ - Forum Electroménager
- Probleme de ressort - Forum Electroménager
3 réponses
Bonjour
Dans les photocellules il y a un émetteur et un récepteur s'ils ne sont pas en face l'un de l'autre ça le fonctionne pas . Pour votre cas il n'est pas impossible que le récepteur soit à la limite de la zone de réception de ce fait quand le capot est en place la zone se réduit.
Déplacer à la main le récepteur et voir comment réagit le voyant . En faisant les 4 points cardinaux vous allez délimiter la zone . Il faut mettre le récepteur au centre . voir notice .
Cordialement.
Dans les photocellules il y a un émetteur et un récepteur s'ils ne sont pas en face l'un de l'autre ça le fonctionne pas . Pour votre cas il n'est pas impossible que le récepteur soit à la limite de la zone de réception de ce fait quand le capot est en place la zone se réduit.
Déplacer à la main le récepteur et voir comment réagit le voyant . En faisant les 4 points cardinaux vous allez délimiter la zone . Il faut mettre le récepteur au centre . voir notice .
Cordialement.
Bonjour,
Je pense également que vos cellules ne sont pas correctement alignées, ce qui explique qu'elles fonctionnent sans couvercle.
Je pense également que vos cellules ne sont pas correctement alignées, ce qui explique qu'elles fonctionnent sans couvercle.
Merci à tous
Effectivement c'est un peu ça. Les cellules étaient alignées mais le faisceau de la cellule émettrice partait vers le haut et à gauche. J'ai délicatement bouger l'élément qui émet ce faisceau qui est fixé sur la carte pour le remettre droit et voilà ça fonctionne parfaitement. C'est plutôt un défaut lors du montage d'usine.
Merci encore.
Effectivement c'est un peu ça. Les cellules étaient alignées mais le faisceau de la cellule émettrice partait vers le haut et à gauche. J'ai délicatement bouger l'élément qui émet ce faisceau qui est fixé sur la carte pour le remettre droit et voilà ça fonctionne parfaitement. C'est plutôt un défaut lors du montage d'usine.
Merci encore.
Je testerai et je vous tiendrai au courant.