Bjr, reformuler svp la section pour une prise n est pas conditionnée a la hauteur ou elle se trouve ??
--slt,
Oui c'est possible à condition que la protection soit en 10A
Ou que l'installation soit conforme à la dernière norme, c'est à dire 8 prises max par circuit en 1.5mm² avec une protection de 16A
Oui c'est possible à condition que la protection soit en 10A
Ou que l'installation soit conforme à la dernière norme, c'est à dire 8 prises max par circuit en 1.5mm² avec une protection de 16A
Bonjour
Bien entendu on peut, si vous etes hors volume de la salle de bain.
Disjoncteur 16A maxi au départ
Vous pouvez partager le circuit avec d'autres pièces (8 prises maxi par circuit en 1,5²).
Pas de contrainte particulière pour la hauteur si ce n'est d'être à plus de 5cm du sol comme pour toute les prises et sauf logement devant respecter l'accessibilité aux handicapés, dans ce cas 1m30 maxi.
Bien entendu on peut, si vous etes hors volume de la salle de bain.
Disjoncteur 16A maxi au départ
Vous pouvez partager le circuit avec d'autres pièces (8 prises maxi par circuit en 1,5²).
Pas de contrainte particulière pour la hauteur si ce n'est d'être à plus de 5cm du sol comme pour toute les prises et sauf logement devant respecter l'accessibilité aux handicapés, dans ce cas 1m30 maxi.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Non aucune distance de sécurité normative par rapport à la vasque.
Les distances réglementaire (volumes 0,1,2) n'existent que par rapport à une baignoire ou une douche
Attention le schéma mis en lien par Icare95 n'est plus conforme à la dernière norme (2015)
Les distances réglementaire (volumes 0,1,2) n'existent que par rapport à une baignoire ou une douche
Attention le schéma mis en lien par Icare95 n'est plus conforme à la dernière norme (2015)
La théorie correspond quand même à une réalité physique
Le volume 1 c'est l'emplacement où on prend sa douche ou son bain
Le volume 2 c'est l'emplacement que l'on peut atteindre avec son bras quand on est dans sa douche ou son bain.
Les exigences de sécurités ne sont pas les mêmes suivant les volumes
Le volume 3 a justement a été supprimé en 2015 car il ne correspondait à rien
Après cela n'empêche pas d'avoir du bon sens
Le volume 1 c'est l'emplacement où on prend sa douche ou son bain
Le volume 2 c'est l'emplacement que l'on peut atteindre avec son bras quand on est dans sa douche ou son bain.
Les exigences de sécurités ne sont pas les mêmes suivant les volumes
Le volume 3 a justement a été supprimé en 2015 car il ne correspondait à rien
Après cela n'empêche pas d'avoir du bon sens