Porte fusibles en fonction et d autres non sur une meme reglette

CAM -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

Hier soir, dans le sous sol plus d'éclairage...j ai cru à une coupure électrique générale. J ai téléphoné au distributeur d'électricité et comme il était 20h par automatisme j ai allumé l'éclairage de l'étage et là ça fonctionnait!!
je me suis donc dit qu'un fusible avait sauté...je l ai changé : aucun effet!
Après de multiples tests, je me suis rendu compte que les 7 portes fusibles sur une même réglette qui en comporte 11 ne fonctionnaient pas!
Comment c'est possible?

2 réponses

contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
 
Avez vous des portes fusibles phase+neutre ou juste 1 pole ?
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonjour

Tout est dit dans la question de "contrariness" certainement un fil bleu déconnecté avant les fusibles .fil qui alimente cette rampe .
Cordialement.
0