Neutre de inter horaire en surchauffe
Résolu
BobLassaut23
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager
Mon chauffe eau et programme avec un inter horaire. Mon inter horaire ne marche pas sur mes programmation quand inter horaire et sur on le chauffe eau n'est pas alimenté et quand il est sur off mon chauffe eau est alimenté
J'ai donc pris la phase du chauffe eau et j ai change le contact... Tout est rentre dans l'ordre je pense que c'était la solution ?
Deux jour plus tard le neutre a cramé... pk ?
Le cablage était
Départ D20a neutre sur borne 1 (horloge alim)
EtNeutre du chauffe eau câble sur la borne 1
( Pour moi c'est pas très bon car du coup mon interhoraire a aussi fondue )
Départ D20a phase sur borne 2 (horloge alim)
Phase du chauffe eau sur la borne 5
Phase borne 2 interhoraire sur borne 3 (pont)
Ma question est pourquoi le neutre a brûlé ?
Cablage en 2.5
Dijoncteur 20a
Interhoraire ager
Nouveau cablage avec changement inter horaire
Départ D20a neutre sur domino
Borne 1 inter horaire sur domino
Neutre du chauffe eau sur domino
Depart D20a phase sur domino
Borne 2 ( alim horloge )phase sur domino
Borne 3 phase sur domino
Phase du chauffe eau borne 4
Borne 5 rien
Mon cablage est bon... Test le tension effectuer pour réglage de inter horaire
Il y a t'il un risque de surchauffe ?
Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager
Mon chauffe eau et programme avec un inter horaire. Mon inter horaire ne marche pas sur mes programmation quand inter horaire et sur on le chauffe eau n'est pas alimenté et quand il est sur off mon chauffe eau est alimenté
J'ai donc pris la phase du chauffe eau et j ai change le contact... Tout est rentre dans l'ordre je pense que c'était la solution ?
Deux jour plus tard le neutre a cramé... pk ?
Le cablage était
Départ D20a neutre sur borne 1 (horloge alim)
EtNeutre du chauffe eau câble sur la borne 1
( Pour moi c'est pas très bon car du coup mon interhoraire a aussi fondue )
Départ D20a phase sur borne 2 (horloge alim)
Phase du chauffe eau sur la borne 5
Phase borne 2 interhoraire sur borne 3 (pont)
Ma question est pourquoi le neutre a brûlé ?
Cablage en 2.5
Dijoncteur 20a
Interhoraire ager
Nouveau cablage avec changement inter horaire
Départ D20a neutre sur domino
Borne 1 inter horaire sur domino
Neutre du chauffe eau sur domino
Depart D20a phase sur domino
Borne 2 ( alim horloge )phase sur domino
Borne 3 phase sur domino
Phase du chauffe eau borne 4
Borne 5 rien
Mon cablage est bon... Test le tension effectuer pour réglage de inter horaire
Il y a t'il un risque de surchauffe ?
A voir également:
- Neutre de inter horaire en surchauffe
- Neutre bleu - Guide
- Tension entre phase et neutre ✓ - Forum Electricité
- Inversion phase neutre ✓ - Forum Electricité
- Neutre commun - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur horaire schneider 16654 - Forum Electricité
3 réponses
Mon chauffe eau et programme avec un inter horaire. Mon inter horaire ne marche pas sur mes programmation quand inter horaire et sur on le chauffe eau n'est pas alimenté et quand il est sur off mon chauffe eau est alimenté
J'ai donc pris la phase du chauffe eau et j ai change le contact... Tout est rentre dans l'ordre je pense que c'était la solution ?
Deux jour plus tard le neutre a cramé... pk
J'ai donc pris la phase du chauffe eau et j ai change le contact... Tout est rentre dans l'ordre je pense que c'était la solution ?
Deux jour plus tard le neutre a cramé... pk