Prise de courant
bob164
-
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
Bonjour
Je dispose au niveau de ma TV d’un bloc de 3 prise: 1 prise téléphone et 2 prise de courant.
Suite à l’installation de la fibre, j’ai décidé de remplacer la prise téléphone par une prise RJ45. J’ai donc démonter mon bloc de 3 prises pour réaliser l’opération.
En remontant le bloc une fois la prise RJ45 installée, les 2 prises de courant ne fonctionnent pas...
J’ai donc réaliser les essais suivant:
- brancher une autre prise: sans succès
- mesurer la tension des deux fils nus: 200V
Quelqu’un peut il m’aider? Une piste de solution?
Je dispose au niveau de ma TV d’un bloc de 3 prise: 1 prise téléphone et 2 prise de courant.
Suite à l’installation de la fibre, j’ai décidé de remplacer la prise téléphone par une prise RJ45. J’ai donc démonter mon bloc de 3 prises pour réaliser l’opération.
En remontant le bloc une fois la prise RJ45 installée, les 2 prises de courant ne fonctionnent pas...
J’ai donc réaliser les essais suivant:
- brancher une autre prise: sans succès
- mesurer la tension des deux fils nus: 200V
Quelqu’un peut il m’aider? Une piste de solution?
A voir également:
- Prise de courant
- Symbole courant alternatif - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
4 réponses
slt
tu as contrôler que les fils était encore bien connectés sur les prises ?
faut couper le courant avant ^^
tu as contrôler que les fils était encore bien connectés sur les prises ?
faut couper le courant avant ^^
Bonjour,
Effectivement, soit vous avez mal rebranché les fils de la prise (ou vous en avez débranché un en tirant dessus), soit le fusible ou le disjoncteur correspondant a lâché au niveau du tableau électrique !
A vérifier...
Cdt
Effectivement, soit vous avez mal rebranché les fils de la prise (ou vous en avez débranché un en tirant dessus), soit le fusible ou le disjoncteur correspondant a lâché au niveau du tableau électrique !
A vérifier...
Cdt
pas de problème au niveau du tableau / disjoncteur: les autres prises de la pièce qui sont sur le même départ fonctionne bien.
Ma prise à rebrancher a des bornes à ressort donc les fils sont bien entichés et tiennent bien dans la prise!
J'ai pensé à une inversion neutre / terre : ce n'est pas le cas car quand je branche en inversant, ça saute!
J'ai bien 230V entre phase et terre et 200V entre phase et neutre.
Le problème peut il être un défaut de neutre? neutre débranché? autre?
Le technicien fibre a utilisé son furet depuis le tableau par la gaine téléphonique. Cela est ressorti derrière le placo et ce n'était pas visible par le trou d'où sortent les fils. Peut être qu'à sa sortie derrière le placo, le furet a pu déconnecté mon fil de neutre?
Idée farfelue...
Ma prise à rebrancher a des bornes à ressort donc les fils sont bien entichés et tiennent bien dans la prise!
J'ai pensé à une inversion neutre / terre : ce n'est pas le cas car quand je branche en inversant, ça saute!
J'ai bien 230V entre phase et terre et 200V entre phase et neutre.
Le problème peut il être un défaut de neutre? neutre débranché? autre?
Le technicien fibre a utilisé son furet depuis le tableau par la gaine téléphonique. Cela est ressorti derrière le placo et ce n'était pas visible par le trou d'où sortent les fils. Peut être qu'à sa sortie derrière le placo, le furet a pu déconnecté mon fil de neutre?
Idée farfelue...