Bonjour à tous,
Une simple explication je vous prie car l’effet reste le même : plus d’électricité dans l’habitation mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi et où ça pêche!.
Depuis que j’ai installé un Interrupteur Différentiel triphasé 63A – sensibilité 30mA, à mi-chemin entre le DDR 500 mA d’EDF et mon tableau électrique ( Je n’ai que celui-ci pour toute mon installation) Depuis ce jour, pendant les orages (les plus proches et les plus violents bien sur), ce n’est plus le disjoncteur ENEDIS qui saute mais mon ID 63A. Mon DDR EDF est réglé sur 12KVA.
Est-ce-que c’est normal ? Sur un problème extérieur à l’installation, le DDR est pourtant bien en amont de mon Interrupteur D. ? Avant, c’est bien le DDR qui disjonctait. Pourquoi ce n’est plus le cas ?
Est-ce-que la foudre qui tombe sur ma ligne provoque une fuite à la terre vers le transfo ?
Est-ce-que ça pourrait être dû au fait que mon ID 30 mA est plus sensible que le DDR 500 mA ?
Merci d’avance pour une explication !
Une simple explication je vous prie car l’effet reste le même : plus d’électricité dans l’habitation mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi et où ça pêche!.
Depuis que j’ai installé un Interrupteur Différentiel triphasé 63A – sensibilité 30mA, à mi-chemin entre le DDR 500 mA d’EDF et mon tableau électrique ( Je n’ai que celui-ci pour toute mon installation) Depuis ce jour, pendant les orages (les plus proches et les plus violents bien sur), ce n’est plus le disjoncteur ENEDIS qui saute mais mon ID 63A. Mon DDR EDF est réglé sur 12KVA.
Est-ce-que c’est normal ? Sur un problème extérieur à l’installation, le DDR est pourtant bien en amont de mon Interrupteur D. ? Avant, c’est bien le DDR qui disjonctait. Pourquoi ce n’est plus le cas ?
Est-ce-que la foudre qui tombe sur ma ligne provoque une fuite à la terre vers le transfo ?
Est-ce-que ça pourrait être dû au fait que mon ID 30 mA est plus sensible que le DDR 500 mA ?
Merci d’avance pour une explication !
A voir également:
- Compteur linky et orage
- Problème électrique suite orage - Meilleures réponses
- Compteur linky disjoncte orage - Meilleures réponses
- Bete d'orage - Guide
- Coupure du disjoncteur pendant l'orage - Forum Electricité
- Différentiel qui saute a chaque orage ✓ - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky - forum - Forum Electricité
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
6 réponses
un 30 mA c'est beaucoup plus sensible que 500 mA .... donc il est normal que ce soit lui qui saute en premier...
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Les charges electriques mise en presence lors des orages sont enormes... Les lignes electriques aerienne ou non protegees sont comme des antennes qui recuperent tout et les distribuent vers les appareils.
Generalement on reserve une protection avec 30 mA au pieces "humides" (salle de bain, cuisine, etc..) et pas a toute la maison.
Autant je suis d'accord avec le début de l'explication
Autant la dernière phrase est complètement fausse :
Depuis 2002 en France, la NF C15-100 rend obligatoire la présence de différentiels 30mA en amont de tous les circuits d'une habitation.
Merci pour la correction sur la norme..
Cordialement