Veilleuse chauffe eau tient pas

Yolka -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Jai un chauffe-eau à gaz saunier Duval opale c6, la veilleuse ne tient pas. J'ai nettoyé l'injecteur, le thermocouple, le filtre métallique et finalement un peu à bout d'idées j'ai changé le thermocouple... Et elle tient toujours pas, j'ai envie de pleurer ;)
Bref qui a une idée ? Merci d'avance

4 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bjr
Votre sonde de thermocouple est bien placé dans la flamme
0
Yolka
 
Bj. Oui j'ai une belle flamme bleu 2 cm +/-... Mais uniquement pendant que je tiens enfoncé le bouton poussoir. Des que je lâche même après 1 min elle s'éteint tout doucement. Je me demandais si ce bouton poussoir pouvait être la cause du pb, mais comment le savoir? Merci
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Vous devez avoir un petit fil de cuivre (sonde) qui doit être en contact avec la flamme.
L'est il ?
0
Yolka
 
Oui, la flamme touche bien le thermocouple, après si vous parlez d'un fil en cuivre je ne vois pas trop...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Donc c'est bon
0