Bonjour,
Bonjour,
J’ai un luminaire à 3 ampoules qui s’allume à l’aide de 3 BP. La lumière reste allumée. J’ai changé le telerupteur YOKIS MTR 500 E, rien n’y fait. Je dois couper au disjoncteur et quand je réenclanche, il se rallume. J’ai ce problème depuis longtemps. Cela s’était réparé tout seul et remarchait normalement. Puis cela recommence. En plus quand j’arrive à l’éteindre, il arrive qu’il se rallume tout seul? J’ai démonté les 3 BP qui sont bons.
Bonjour,
J’ai un luminaire à 3 ampoules qui s’allume à l’aide de 3 BP. La lumière reste allumée. J’ai changé le telerupteur YOKIS MTR 500 E, rien n’y fait. Je dois couper au disjoncteur et quand je réenclanche, il se rallume. J’ai ce problème depuis longtemps. Cela s’était réparé tout seul et remarchait normalement. Puis cela recommence. En plus quand j’arrive à l’éteindre, il arrive qu’il se rallume tout seul? J’ai démonté les 3 BP qui sont bons.
A voir également:
- Yokis mtv500e problème
- Télérupteur yokis reste allumé - Meilleures réponses
- Yokis ne s'éteint plus - Meilleures réponses
- Televariateur yokis mtv500e et crh3w( charge resistive) - Forum Electricité
- Branchement Yokis - Forum Electricité
- Comment brancher yokis E2BPP sur interrupteur - Forum Electricité
- Yokis e2bp notice - Forum Electricité
- Yokis interrupteur sans fil notice - Forum Electricité
3 réponses
Bonjour, en recherchant la documentation technique du YOKIS MTR 500 E celui-ci est prévu pour les charges compatibles suivantes:
Ampoules incandescentes 230V
Ampoules Halogènes 230V
TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
TBT 12V Transfo. électroniques
Transformateurs toriques
Aérateurs > à 10VA
Moteurs universels ou asynchrones
Ampoules économiques (rajouter accessoire CHR3W en // sur une ampoule)
Si votre luminaire est équipé d'ampoule Led votre soucie peut provenir de là, le Yokis n'est pas compatible Led (pas précisé pour Leds).
Ampoules incandescentes 230V
Ampoules Halogènes 230V
TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
TBT 12V Transfo. électroniques
Transformateurs toriques
Aérateurs > à 10VA
Moteurs universels ou asynchrones
Ampoules économiques (rajouter accessoire CHR3W en // sur une ampoule)
Si votre luminaire est équipé d'ampoule Led votre soucie peut provenir de là, le Yokis n'est pas compatible Led (pas précisé pour Leds).

J’ai 3 ampoules économiques (on ne trouve plus que ça) et j’ai donc rajouté un CHR3W en pensant que cela pouvait venir de là. Rien n’y fait. Ce matin je me suis réveillé et la lumière s’était allumée toute seule. J’ai dû l’éteindre avec le fusible. Quand je le remets elle reste bien éteinte. Je peux rallumer avec un des 3BP mais pas éteindre. Je deviens fou????
A tout les coups se sont des ampoules led et comme je l'ai écris le Yokis n'est pas compatible.
L'accessoire CHR3W est pour les ampoules économiques > une ampoule économique n'est pas une ampoule Led, c'est une ampoule à tube néon torsadé
Alors de 2 choses l'une...
Ou vous avez un BP qui reste passant quand vous le relâchez, ou c'est le module qui est défectueux !
Etant donné que vous avez déjà changé le module sans succès, il faut vérifier vos BP.
Vous les débranchez l'un après l'autre pendant une ou deux nuits pour chacun histoire de voir si ça se reproduit.
Cdt