Bruits chaudière

AZERTY612 Messages postés 29 Statut Membre -  
 ViessmannFrance -
Bonjour,

J'ai retiré un radiateur (pour le peindre) et remis ma chaudière en route sans avoir encore remonté le radiateur..tout allait bien. Depuis plusieurs jours des bruits d'écoulement d'eau des qu'elle se déclenche (pour l'eau chaude et pour le chauffage). Je l'ai donc arrêtée, que puis je faire en attendant le dépanneur?

Merci d avance !

6 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
 
Bonjour,
Apportez des précisions, sur votre installation.
L'avez-vous purgé ? Et mise en pression convenable ?
Cdlt,





0
AZERTY612 Messages postés 29 Statut Membre
 
Bonjour Daniel 26,
Je n'ai rien purgé (pas de glou-glou dans les radiateur), la pression me semble correcte (1 bar au repos). Je l ai remise un peu en route hier pour voir : pour le chauffage, la flamme de chauffe s'allume mais la chaudière ne semble pas chauffer (la température radiateur monte péniblement). Quels autres renseignements avez-vous besoin ?
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
 
Circuit bitube ,monotube ? Avez-vous des TÉ de réglage ? Le circulateur est-il hors de cause ?




0
AZERTY612 Messages postés 29 Statut Membre
 
Mes connaissances en chaudière sont très limitées, je ne peux malheureusement pas répondre aux questions que vous me posez.
Au fond de moi, je pensais que ça aurait été plus simple à dépanner.
0
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur 33
 
Bonjour,

je reprends ce sujet, car il s'agit d'un cas similaire qui m'est apparu hier,

j'ai fais retirer un radiateur, en monotube, un pont a été mis pour faire la continuité pour les autres chauffages de la maison,

mais un bruit dans la chaudière que je ne connaissais pas auparavant est apparu, un mélange d'écoulement d'eau et d'air, quelques secondes après avoir utilisé de l'eau chaude sanitaire.

Par contre, ne m'y connaissant pas en chauffage, je ne sais pas ce qu'est un circulateur.

Chaudière à condensation Viessman gamme Vitodens

Si des suppositions et propositions de solutions, je suis preneur.

Merci d'avance.
0
ViessmannFrance Messages postés 18 Statut Membre 5
 
Bonjour
C'est un problème de purge. Nous vous invitions à vous rapprocher du professionnel qui est intervenu pour cela. La chaudière n'est en rien responsable de la problématique.

Service Consommateurs Viessmann
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
 
Bonjour,
Circulateur ➔ Google ➔ Image
circulateur

Pourquoi un pont pour la continuité ?
S'il s'agit d'un radiateur avec vanne un bouchonnage aurait suffit.
Qu'elle est la pression de votre circuit ? A t-il été purgé ?
0
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur 33
 
Bonjour.

Circulateur ➔ Google ➔ Image
circulateur

>>C'est ce que j'ai fait avant même votre réponse, mais je n'arrive pas à l'identifier sur ma chaudière.

Pourquoi un pont pour la continuité ?
>>Sinon les autres chauffages ne seront pas "alimentés"

Qu'elle est la pression de votre circuit ? A t-il été purgé ?
>> 0.6 bar et oui.
0
ViessmannFrance
 
Bonjour,

Dans l'attente de l'arrivée du dépanneur, il convient de surveiller la pression d'eau de l'installation, faire un appoint le cas échéant : maximum 1,5 bars.

Service Consommateurs Viessmann