Bonjour tous .
J'ai une installation de type 2 ( compteur et dijoncteur dans la rue ).
Mon câble arrivé de courant 2 x25 carré ( distance oblige ) est enterré et arrive par le bas sous mon tableau électrique . Ma question est
Pour remonter mon câble à la platine du disjoncteur intérieur, qui se trouve au dessus du tableau , puis je encastrer ce câble dans une tranchée faite sous mon tableau electrique. Et ce câble mis sous gaine bien sur .
J'ai un consuel alors ,pas de betises.
Merci aux amis electricien .
J'ai une installation de type 2 ( compteur et dijoncteur dans la rue ).
Mon câble arrivé de courant 2 x25 carré ( distance oblige ) est enterré et arrive par le bas sous mon tableau électrique . Ma question est
Pour remonter mon câble à la platine du disjoncteur intérieur, qui se trouve au dessus du tableau , puis je encastrer ce câble dans une tranchée faite sous mon tableau electrique. Et ce câble mis sous gaine bien sur .
J'ai un consuel alors ,pas de betises.
Merci aux amis electricien .
A voir également:
- Câble edf sectionné
- Cable sectionné - Guide
- Cable bleu electrique - Guide
- Section cable seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Cable pour plaque induction - Forum Electronique
- Quelle alimentation pour un radiateur électrique ? - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
Avec un raccordement type 2, tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement placé en extérieur doit être conforme à la NF C15-100 et n'a pas a respecter les contraintes de la NF C14-100 (norme EDF).
A ce titre vous pouvez tout à fait passer votre câble d'arrivée en encastré pour peu qu'il soit dans une gaine de section suffisante (pour rappel la norme demande à ce que tout câble puisse être remplacé si nécessaire)
Avec un raccordement type 2, tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement placé en extérieur doit être conforme à la NF C15-100 et n'a pas a respecter les contraintes de la NF C14-100 (norme EDF).
A ce titre vous pouvez tout à fait passer votre câble d'arrivée en encastré pour peu qu'il soit dans une gaine de section suffisante (pour rappel la norme demande à ce que tout câble puisse être remplacé si nécessaire)