Comment résoudre l'anomalie B4 3C

papoush -  
 Papoush -
Bonjour,

suite à la réception du DPE ( diagnostic électrique) d'un appartement que je souhaite acquérir pour un bien en location. je souhaiterai savoir comment résoudre l'anomalie B4 3C

5 réponses

labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur 2 784
 
Bonjour
qu'est il noté a cette ligne ?
0
Papoush
 
Il est écrit cela :
B4 3c :
Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les surintensités.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970
 
Bonjour

Sauf erreur: c'est un indication, pas un problème à modifier
Vous devez avoir des fusibles au tableau électrique qui ne protège que la phase le neutre étant directement relié aux prises .
Cordialement.
0
Papoush
 
Merci pour votre retour.
Il s’agit d’un appartement qui sera en location. Sans aucune modification le logement sera tout de même assez sécurisé?
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 
Bonsoir

Sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.

C'est potentiellement dangereux, car risque de surcharge dans le neutre

Si ce sont des circuits de forte puissance (>1000W) il faut tirer un neutre à neuf.
Dans le cas contraire ajouter un disjoncteur en amont, comme ceci :
0
Papoush
 
Super je vous remercie je vais demander une photo du tableau électrique et vous la transmettre
0
paapoush Messages postés 2 Statut Membre
 
Voila le tableau actuel tout est à refaire ?
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970
 
Bonjour

Logiquement sur ces disjoncteurs le neutre devrait être branché dessus et coupé en le basculant A vérifier en ouvrant le boîtier haut droit .
0
paapoush Messages postés 2 Statut Membre
 
Si le neutre se trouve bien à cette endroit, le fait de remplacer par un disjoncteur différenciel 30MA résoudrait l'anomalie ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970
 
Bonjour

Un disjoncteur différentiel est fait pour protéger les personnes des fuites électriques.
Différentiel que vous n'avez pas. En installer un serait une sécurité supplémentaire .
Pour votre problème de branchement le message N° 6 de Carminas est bien expliqué".
0
Papoush
 
Merci pour votre retour, j’ai pu entre temps échanger aussi avec un artisan qui se rendra avec moi sur site pour me faire un devis.


Entoucas ça m’a permis de savoir un peu mieu de quoi il s’agit metci
0