Compteur général disjoncteur si chauffe avec chauffe eau

Dams074 -  
 Dams074 -
Bonjour, si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé. Si je branche le chauffe-eau sur une prise classique pas de PB.
Si je banche sur une multiprise d’autre consommateur cela ne saute pas. Sur le contacteur jour/ nuit si je débranche A1 et A2 ça fonctionne.
Cordialement

7 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

 si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé
Vous parlez du disjoncteur différentiel 300mA . si c'est lui fuite électrique de la résistance (ou fuite d'eau sur la résistance .

. Si je branche le chauffe-eau sur une prise classique pas de PB. 
A t-elle la terre ??

Si je banche sur une multiprise d’autre consommateur cela ne saute pas.
Sont-elles à la terre???

Sur le contacteur jour/ nuit si je débranche A1 et A2 ça fonctionne. 
Normal le relais n'est pas activé.
Si ce relais vous le mettez en forcé il se passe quoi sans les branchements A1/A2
Cordialement.
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour oui le disjoncteur général / prise à la terre OK j’ai bien vérifier ( prise servant pour lave linge et sèche linge ) et prise sur ligne Hc Hp / A1 A2 brancher ça disjoncté en Hc et en marche forcé et ne disjoncte pas en marche forcé si A1 A2 débrancher. Suite divers essai il arrive que le Pb ne se produise pas mais très rarement. Interrogation sur le contacteur EDF ( arriver sur le tableau à côté du disjoncteur qui possède une led quand Hc).Merci de votre retour
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour oui le disjoncteur général / prise à la terre OK j’ai bien vérifier ( prise servant pour lave linge et sèche linge ) et prise sur ligne Hc Hp / A1 A2 brancher ça disjoncté en Hc et en marche forcé et ne disjoncte pas en marche forcé si A1 A2 débrancher. Suite divers essai il arrive que le Pb ne se produise pas mais très rarement. Interrogation sur le contacteur EDF ( arriver sur le tableau à côté du disjoncteur qui possède une led quand Hc).Merci de votre retour
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 
Bonjour Dams074, ce n'est plus d'actualité mais votre installation comporte un relais HC alimenté par le compteur

Donc voici le principe de comment cela devrait être branché.
0
Dams074 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 
Bonjour, le branchement est bien comme votre chema.
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Dams074
 
Re, alors là si le branchement est comme sur mon schémas je ne m'explique pas l'origine de votre problème..

Je suppose que vous avez un chauffe eau électrique depuis longtemps, donc, votre problème est apparut du jour au lendemain sans aucune modification ou intervention sur votre installation?
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 
Oui, du jour au lendemain sans changement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

A1 A2 brancher ça disjoncté en Hc et en marche forcé et ne disjoncte pas en marche forcé si A1 A2 débrancher. Suite divers essai il arrive que le Pb ne se produise pas mais très rarement.

Changer le contacteur J/N

0
Dams074
 
Bonjour, c’est fait et Idem
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 

Alimenter en direct le contacteur ; du fusible 2A au contacteur en utilisant un pont
sans passer par le compteur . A+
Cordialement.
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
Je doit débrancher le fil rouge du 2A et faire un pont du 2A avec le 20A par exemple ? J’avoue ne pas bien comprendre car pour moi sortie de l’impulsion EDF c’est bien une phase et un neutre et selon schéma, sur le 2A il y à une alimentation phase en haut et une arrivée phase du relais EDF ?
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour

Voir le fil noir:
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974 > Dams074 Messages postés 12 Statut Membre
 
Bonjour

Non ce n'est pas une phase et un neutre
C'est un contact sec qui s'ouvre pendant les HP et se ferme pendant les HC
- vous l'alimentez avec la phase du disj 2A (en général mais parfois c'est avec le neutre)
- et vous revenez en A1 ou A2 du contacteur
- le circuit se terminant avec un retour sur le neutre du disj 2A (en général mais parfois c'est avec la phase)
Voir le schéma de jpd87 en message 9

Au message 13 jpd87 vous propose d'alimenter le circuit de commande en direct, sans passer par le compteur.
Cela permettra de voir si le phénomène persiste ou non et de mieux cibler l'origine du défaut.
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
Ok merci d’abord de votre réactivité et aide. Le schéma est claire, isolément des 2 fils et je fait le pont comme indiqué en fil noir.
0
Dams074 Messages postés 12 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Je pense que votre problème vient d'une fuite à la terre du câble de commande allant au compteur qui doit se trouver en limite de propriété ?? .
Cordialement.
0
Dams074
 
Bonjour, un moyen de mesurer / de contrôle ?
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 
Salut stf_jpd87, j'ai aussi pensé à une fuite de courant sur le câble de commande Coffret extérieur > relais Bako intérieur, et c'est pour cette raison que j'ai posé la question si le voyant du Bako reste allumé avec le disjoncteur principal coupé, et comme Dams confirme que le voyant du Bako reste allumé disjoncteur coupé cela exclus l'hypothèse d'une fuite de courant sur le câble de commande du relais Bako heures creuses.

Pour Dams074, j'en arrive à me demandé si votre abonnement électrique est à la hauteur de votre consommation > que le disjoncteur principal coupe car vous consommez trop de courant...
Vous avez un abonnement de combien de KVA ou votre disjoncteur est calibré à combien d'ampères?


.
0
Dams074 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 
Bonjour et merci de Vos aide, si sous dimensionné, pourquoi le nuit sans autre consommateurs à l’instant T du passage heures creuse ( éveiller j’ai le regard sur l’heure du réveil) ça disjoncte si et seulement si le chauffe eau est brancher sur la prise relier sur la ligne hc hp ?. La journée par exemple si chauffe eau brancher sur prise lamdda et d’autre conso type lave vaisselle et lave linge cela ne disjoncte pas.
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Dams074
 
Re, ma question est dans le cadre de recherches hypothétiques,
> la journée si le chauffe eau est alimenté cela ne veut pas dire qu'il consomme (eau suffisamment chaude)
Et on ne sait pas comment vous chauffez votre habitation, si chauffage électrique ou pas...quels appareils en plus du chauffe eau consomment lorsque le disjoncteur coupe..
Votre chauffe eau à peut-être un problème avec la/les résistances de chauffe (consomme plus que prévu)

>D'où ma question sur la puissance de votre abonnement et calibrage en ampères de votre disjoncteur.
0
Dams074 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 
Bonjour, sur facture Puissance 09 kVA / chiffre 45 de reglé sur le tableau Sur disjoncteur principal/ chauffage par clim gainnable / pas d’autre consommation lors de la coupure. Lors de coupure je débranche le chauffe eau et le branche sur prise classique et pas de Pb. Pour info depuis 2 jours pas de coupure alors que branchement normalement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Si coupure vérifier si ce n'est pas par temps de pluie .
Cordialement.
0
Dams074
 
Bonjour, j’y ai pensé mais dans le sud il ne pleut pas depuis longtemps ????. A suivre
0