Schéma raccordement électrique tableau

Joe_1988 Messages postés 2 Statut Membre -  
Joe_1988 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
Je souhaiterai refaire l'installation électrique chez moi qui est totalement vétuste.
La maison est sur deux étage et je voudrai donc mettre deux tableau, le primaire qui distribuerai le rez de chaussé et le secondaire à l'étage pour l'étage... du coup...
Est ce que un oeil avisé pourrai le valider ou faire des remarques sur le montage de mes tableaux électrique.



Merci d'avance !!

Geoffrey

1 réponse

Carminas
 
Bonjour

Votre réparation dans le tableau principal est peu pertinente
Répartissez mieux circuits prises et éclairage. Si le 1er saute tout est dans le noir
Mettre 5 disjoncteurs par différentiel

Dans le tableau secondaire un ID 40A suffit vu que vous avez un disjoncteur 40A en amont

Si ce sont des circuits existants ne pas augmenter la taille des calibres
1
Joe_1988 Messages postés 2 Statut Membre
 
Merci pour votre réponse.
0