Suite diag élec DDR 40 A doit être calibré en 63A
Azedervhh
-
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour,
J’ai récemment acheté une maison. Dans le diagnostic il est précisé que sur le tableau électrique un interrupteur 40A doit être changé en 63A.
Est ce que cette modification est coûteuse ? Quelle est la fourchette de prix pour remettre aux normes ?
Merci d’avance
J’ai récemment acheté une maison. Dans le diagnostic il est précisé que sur le tableau électrique un interrupteur 40A doit être changé en 63A.
Est ce que cette modification est coûteuse ? Quelle est la fourchette de prix pour remettre aux normes ?
Merci d’avance
3 réponses
Bonjour si c'est uniquement le 30 ma a remplacer ce n'est pas compliqué regardez le prix en grande surface bricolage
Bonjour
Comptez entre 50 et 80€ suivant modèles marques...
Attention au type (A ou AC, prendre soit la même chose, soit un type A).
En général facile à faire : 4 fils à débrancher et à remettre à l'identique.
Néanmoins, voir votre puissance d'abonnement.
Si elle n'est pas supérieure à 6kVA,aucun risque de surcharge de votre 40A, puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 30A.
Dans le cas contraire, il faut également étudier quels sont les circuits en aval et s'il y a un risque ou non de dépasser 40A (9kW).
Après, vous pourrez prendre la décision de changer ou non.
Comptez entre 50 et 80€ suivant modèles marques...
Attention au type (A ou AC, prendre soit la même chose, soit un type A).
En général facile à faire : 4 fils à débrancher et à remettre à l'identique.
Néanmoins, voir votre puissance d'abonnement.
Si elle n'est pas supérieure à 6kVA,aucun risque de surcharge de votre 40A, puisqu'EDF ne vous délivre pas plus de 30A.
Dans le cas contraire, il faut également étudier quels sont les circuits en aval et s'il y a un risque ou non de dépasser 40A (9kW).
Après, vous pourrez prendre la décision de changer ou non.