[URGENT] : Raccordement de douche / eaux vannes
fontainbi
Messages postés
24
Statut
Membre
-
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre -
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour,
Je suis propriétaire d'un appartement en dernier étage (4ème).
La seule conduite présente dans la Salle de Bain/WC est une conduite de gros diamètre type WC en PVC. Je suis au sommet de cette conduite eau vannes qui ne dispose d'aucune ventilation primaire (prolongement sur les toits), la conduite démarre à mon WC et s'enfonce dans le sol pour aller aux étages en dessous ...
Je dois installer mon bac à douche. Me brancher à cette colonne eau vannes dans la salle de bain permettrait un bac à douche posé à raz du sol, mais je craint l'effet de siphonnage (appel d'air) si les voisins du dessous tirent tous la chasse d'eau car je suis tout en haut de cette colonne eau vannes sans ventilation primaire ...
Hors la seule alternative à cette conduite eau vannes est une colonne eau grise de la cuisine qui m'imposerait de percer un mur porteur et de me raccorder à une culotte de 14.5 cm de haut sur tuyau en fonte, donc un bac à douche de 19-20cm de hauteur pour assurer le dénivelé d'évacuation. Cette colonne eau grise, elle est prolongée sur la facade et donc dispose d'une ventilation primaire.
Quelle serait la solution optimale ? Je dois apporter la réponse au plombier lundi .
Merci pour votre aide
Je suis propriétaire d'un appartement en dernier étage (4ème).
La seule conduite présente dans la Salle de Bain/WC est une conduite de gros diamètre type WC en PVC. Je suis au sommet de cette conduite eau vannes qui ne dispose d'aucune ventilation primaire (prolongement sur les toits), la conduite démarre à mon WC et s'enfonce dans le sol pour aller aux étages en dessous ...
Je dois installer mon bac à douche. Me brancher à cette colonne eau vannes dans la salle de bain permettrait un bac à douche posé à raz du sol, mais je craint l'effet de siphonnage (appel d'air) si les voisins du dessous tirent tous la chasse d'eau car je suis tout en haut de cette colonne eau vannes sans ventilation primaire ...
Hors la seule alternative à cette conduite eau vannes est une colonne eau grise de la cuisine qui m'imposerait de percer un mur porteur et de me raccorder à une culotte de 14.5 cm de haut sur tuyau en fonte, donc un bac à douche de 19-20cm de hauteur pour assurer le dénivelé d'évacuation. Cette colonne eau grise, elle est prolongée sur la facade et donc dispose d'une ventilation primaire.
Quelle serait la solution optimale ? Je dois apporter la réponse au plombier lundi .
Merci pour votre aide
6 réponses
Bonsoir pourquoi ne pas poser la question directement au plombier qui est sur place pour voir le chantier .
Bonsoir.
Le plombier n'est pas uniquement plombier (un entrepreneur de rénovation globale) et s'est contenté d’énoncer les deux "solutions" ...
Cordialement.
Le plombier n'est pas uniquement plombier (un entrepreneur de rénovation globale) et s'est contenté d’énoncer les deux "solutions" ...
Cordialement.
Bonjour
Il faut sur le circuit d'évacuation tel que vous le souhaitez, installer un aérateur à membrane qui doit vous éviter le désamorçage du siphon de douche
Cordialement.
Il faut sur le circuit d'évacuation tel que vous le souhaitez, installer un aérateur à membrane qui doit vous éviter le désamorçage du siphon de douche
Cordialement.
Bonjour,
Est ce que le standard (en terme de plomberie et non d’esthétique) ne serait pas de raccorder à la colonne eau grise de la cuisine avec une marche de 15 à 20 cm de douche ?
Cordialement
Est ce que le standard (en terme de plomberie et non d’esthétique) ne serait pas de raccorder à la colonne eau grise de la cuisine avec une marche de 15 à 20 cm de douche ?
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?