Bonjour,
Dans un grand appartement , j'ai 3 tableaux électriques :
- 1er tableau à côté du disjoncteur Edf (15-45A), avec un interrupteur différentiel 63A type A (pc, ecl., ...)
- 2ème tableau dans le couloir avec un interrupteur différentiel 63A type A (lave-linge, pc, sèche-linge, ecl., ...)
- 3ème tableau proche de la cuisine avec un interrupteur différentiel 63A type A (four, plaque, pc, ecl., ...)
Il y a un câble R02V de liaison entre le tableau Principal et le 1er Tableau Divisionnaire (Couloir), puis un câble de liaison entre le 1er Tableau Divisionnaire et le 2ème Tableau Divisionnaire (Proche de la Cuisine) !
Il me semble que la liaison est en câble 16mm² (au pire 10mm²) !
Les distances entre chaque tableau est d'environ 15-20m maximum !
Ma question est quel est le disjoncteur de protection à installer dans le tableau principal pour protéger le 1er tableau divisionnaire, et le disjoncteur de protection à installer dans le 1er Tableau Divisionnaire pour protéger le 2ème Tableau Divisionnaire !
J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé !
Merci par avance pour vos aides et conseils !
Cordialement !
Dans un grand appartement , j'ai 3 tableaux électriques :
- 1er tableau à côté du disjoncteur Edf (15-45A), avec un interrupteur différentiel 63A type A (pc, ecl., ...)
- 2ème tableau dans le couloir avec un interrupteur différentiel 63A type A (lave-linge, pc, sèche-linge, ecl., ...)
- 3ème tableau proche de la cuisine avec un interrupteur différentiel 63A type A (four, plaque, pc, ecl., ...)
Il y a un câble R02V de liaison entre le tableau Principal et le 1er Tableau Divisionnaire (Couloir), puis un câble de liaison entre le 1er Tableau Divisionnaire et le 2ème Tableau Divisionnaire (Proche de la Cuisine) !
Il me semble que la liaison est en câble 16mm² (au pire 10mm²) !
Les distances entre chaque tableau est d'environ 15-20m maximum !
Ma question est quel est le disjoncteur de protection à installer dans le tableau principal pour protéger le 1er tableau divisionnaire, et le disjoncteur de protection à installer dans le 1er Tableau Divisionnaire pour protéger le 2ème Tableau Divisionnaire !
J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé !
Merci par avance pour vos aides et conseils !
Cordialement !
A voir également:
- Protection tableau divisionnaire
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau divisionnaire triphasé - Forum Electricité
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Rajout d’un tableau secondaire avec tableau principal triphasé - Forum Electricité
- Tableau dosage ciment sable - Guide
3 réponses
Bonjour
Je répond pour lui :
Parce que c'est obligatoire
La NF C 15-100 indique (paragraphe 10.1.4.7.2 et tableau 10.1.F) que le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire doit être protégé par un disjoncteur.
Je répond pour lui :
Parce que c'est obligatoire
La NF C 15-100 indique (paragraphe 10.1.4.7.2 et tableau 10.1.F) que le circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire doit être protégé par un disjoncteur.