Tableau secondaire
antoine
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, j'envisage d'installer un tableau électrique secondaire pour un bâtiment à une trentaine de mettre du premier tableau.
Je compte me brancher sur un disjoncteur 16A dédié pour ce bâtiment lui meme alimenté par un différentiel déjà existant puis d'aller vers le second tableau avec du cable de 2.5mm².
Une fois arriver dans mon tableau secondaire que dois-je mettre pour alimenté mes différents disjoncteur car je ne vais pas ajouter un nouveau différentiel sachant qu'il y en a déjà un dans le tableau principal.
Il me faudrait quelque chose peignable par le haut mais qui soit moins onéreux qu'un différentiel
merci d'avance de votre aide
Je compte me brancher sur un disjoncteur 16A dédié pour ce bâtiment lui meme alimenté par un différentiel déjà existant puis d'aller vers le second tableau avec du cable de 2.5mm².
Une fois arriver dans mon tableau secondaire que dois-je mettre pour alimenté mes différents disjoncteur car je ne vais pas ajouter un nouveau différentiel sachant qu'il y en a déjà un dans le tableau principal.
Il me faudrait quelque chose peignable par le haut mais qui soit moins onéreux qu'un différentiel
merci d'avance de votre aide
A voir également:
- Ajouter un tableau secondaire
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire ✓ - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant ✓ - Forum Electricité
- Tableau secondaire triphasé - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour avec du 2,5 mm2 sur 30 m vous n'allez pas alimenter grand chose 3200 w avec une perte en ligne .
Bonjour
"""
Que souhaitez-vous faire fonctionner dans ce bâtiment??? car comme le dit "KIDUGEN " avec du 2.5mm² se section tout juste bon pour des éclairages et une perceuse . ???
Cordialement.
"""
Que souhaitez-vous faire fonctionner dans ce bâtiment??? car comme le dit "KIDUGEN " avec du 2.5mm² se section tout juste bon pour des éclairages et une perceuse . ???
Cordialement.
Bonjour
On ne connait pas grand chose de votre projet, mais il semble mal ficelé
1/ comme dit au dessus, du 2,5² sur 30mA semble insuffisant pour alimenter un batiment.
La 1ère étape est de déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce batiment. Ensuite on pourra faire le dimensionnement du câble et de la protection au départ
2/ Repartir de l'interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter est peu pertinent :
- vos 2 batiments ne seront pas indépendants (un défaut dans l'un coupera l'autre)
- il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau du nouveau batiment pour la coupure générale de celui-ci. Si bien que l'argument économique que vous évoquez ne tient pas
- d'autant plus qu'un interrupteur différentiel 30mA 40A ne coute pas bien cher et aura l'avantage d'être peignable par le haut si vous choisissez le bon modèle
Exemple :
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-differentiel-40a-30ma-typeac-dx3-auto.html
On ne connait pas grand chose de votre projet, mais il semble mal ficelé
1/ comme dit au dessus, du 2,5² sur 30mA semble insuffisant pour alimenter un batiment.
La 1ère étape est de déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce batiment. Ensuite on pourra faire le dimensionnement du câble et de la protection au départ
2/ Repartir de l'interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter est peu pertinent :
- vos 2 batiments ne seront pas indépendants (un défaut dans l'un coupera l'autre)
- il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau du nouveau batiment pour la coupure générale de celui-ci. Si bien que l'argument économique que vous évoquez ne tient pas
- d'autant plus qu'un interrupteur différentiel 30mA 40A ne coute pas bien cher et aura l'avantage d'être peignable par le haut si vous choisissez le bon modèle
Exemple :
https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-differentiel-40a-30ma-typeac-dx3-auto.html
Dans ce bâtiment il n'y aura que 3 circuit un pour l'éclairage extérieur (2 halogène)
Un pour l'éclairage intérieur ( 3 néons)
Et un circuit de 3 prises avec une pompe 1100w
Un pour l'éclairage intérieur ( 3 néons)
Et un circuit de 3 prises avec une pompe 1100w
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de : antoine503_ - 28 juin 2022 à 23:21 pseudo changé.
j'aurais besoin de vos talents d'électriciens pour me valider ou non mon circuit électrique.
C'est pour alimenter un poulailler avec quelques éclairages intérieur et extérieur, une pompe pour l'eau et quelques prises pour dépanner.
Si vous avez des suggestions je suis preneur merci d'avance.

Réponse de : antoine503_ - 28 juin 2022 à 23:21 pseudo changé.
j'aurais besoin de vos talents d'électriciens pour me valider ou non mon circuit électrique.
C'est pour alimenter un poulailler avec quelques éclairages intérieur et extérieur, une pompe pour l'eau et quelques prises pour dépanner.
Si vous avez des suggestions je suis preneur merci d'avance.