Prise extérieure
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une tranchée pour enterrer mon câble.plusieurs questions :
- quel câble me faut t'il (distance de 45m entre tableau et emplacement de la prise) ?
- quel disjoncteur mettre sur le tableau?
C'est principalement pour brancher un luminaire et éventuellement une petite plancha ou autre
Par avance merci de votre réponse.
2 réponses
Bonsoir perso je passerai un 3x6mm2 sur 45m avec un 32A qui sait si un jour vous avez un appareil a brancher . Câble RO2V sous fourreau et grillage avertisseur .
Bonsoir
Perso, je mettrai un 3G2,5² avec un disjoncteur 16A au départ.
Chute de tension maxi si vous tirez 3600W sur 45m : 5,6%.
Quasiment dans les clous sachant que la norme autorise 5% pour une prise, et que dans les faits vous ne raccorderez jamais autant.
Si vous voulez vraiment limiter mettez un disj 10A pour 2300W et 3,6%
Le 6² ne sera pas adapté au raccordement d'un bloc prises 16A