Probleme carte registre shogun zone control 2 atlantic
RésoluAllan -
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum.
Je m'appelle Pierre et réside à Montpellier
Sur mon installation 5 zones, la zone 4 ne répond plus.
Le problème est permanent.
Toutes les autres zones fonctionnent sans aucun problème.
Le souci est apparu 3 mois après expiration de la garantie.
Une erreur 26.1 est apparue sur le contrôleur.
A Priori c'est un problème de communication avec les registres, mais ne dit pas lequel des 5.
Depuis la Domotique (Box Tahoma) la zone 4 ne réagit pas non plus.
En allant voir sur le shogun, il n'y a aucune led rouge clignotante alors que les autres sont toutes allumées. J'ai coupé les fusibles et refait tous les contacts : même problème.
Avis aux spécialistes : Est-ce bien la carte registre en panne ? ou m'en procurer une SVP ?
Merci du coup de main.
- Erreur 26.1 atlantic
- Erreur 21.1 shogun - Meilleures réponses
- Shogun erreur 21.1 - Meilleures réponses
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Code erreur machine à laver - Guide
- Plaque induction erreur e - Guide
- Erreur 21.1 atlantic - Guide
- Code erreur e10 chaudière atlantic - Guide
2 réponses
Bonjour, j'ai reparé, voici la solution, ca peut servir
J'ai inversé 2 cartes registre pour voir si le probleme suit la carte registre : oui il suit la carte registre
j'ai donc commandé la carte :
CARTE REGISTRE ZC SHOGUN TROPICALISE sur le web : 25 Euros : probleme resolu. et erreur 26.1 disparue.
pour info la reference fabricant est : 892209 et au dos sur les etiquettes de la piece : x102075 U0556348
a++
Bonjour,
Sur quel site web avez-vous trouvé la CARTE REGISTRE ZC SHOGUN TROPICALISE ?
Merci pour votre aide