Bonjour,
J’ai fait une extension de 50m2 avec un nouveau tableau , il y aura de brancher une machine à laver une pompe à chaleur 8kw des luminaires et des prises , mon nouveau tableau est à 30 mètres de mon compteur EDF , quel section de câbles vous me conseillerait merci d’avance
- Section câble pontage disjoncteur
- Cable sectionné - Guide
- Cable bleu electrique - Guide
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Section cable seche serviette ✓ - Forum Electricité
- Pontage prise électrique ✓ - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour
Vous parlez du compteur EDF, c'est du tableau principal qu'il faut repartir.
es 8kW c'est de la puissance absorbée ou de la puissance restituée ?
Car si c'est la restituée, l'absorbée sera nettement moindre (aux alentours de 3kW), ce qui aiguillera sur la solution à retenir
De toute façon 2 options possibles:
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée pour 14kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée pour 9kW maxi