Telerupteur remplavcement besoin conseil

DThrawn Messages postés 8 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -

Bonjour,

je dois changer le télérupteur (4400) que je vous mets en photo en le remplaçant par un télérupteur Legrand unipolaire 10 A.

Le souci c'est que ce n'est pas ressant, et que je ne sais pas (du tout) comment ça a été brancher à l’origine et je suis une buse en électricité. Et je ne sais pas à quoi correspondent les branchements sur le télérupteur actuel.

Il a donc 3 bouton poissoir qui allume 2 ampoules sur ce systeme.

Pourriez-vous me dire quelle file de couleur va ou dans le télérupteur Legrand.

Merci à vous par avance

1 réponse

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 

Bonjour

De gauche à droite sur le nouveau :

  • retour poussoir : fils blancs
  • neutre : fil bleu
  • phase : fil rouge
  • retour lampe : fils noirs

Si cela ne fonctionne pas, inversez noir et rouge, mais peu probable

0
DThrawn Messages postés 8 Statut Membre
 

Merci beaucoup pour une réponse aussi rapide, je vais regarder ça au plus vite.

Donc ça veux dire (sur le Legrand) :

le premier en bas a gauche je branche les files blanc,

le second en haut N le bleu,

le troisième en haut L rouge,

le dernier en bas les noirs.

Je préfère demander pour être sur.

0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > DThrawn Messages postés 8 Statut Membre
 

Bsr Oui

0