Bonjour,
Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus.
J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( emerson CSS-32U).
La carte est en cours d’acheminement.
Mais je me suis demandé si ce n'était pas un défaut du compresseur qui est la cause réel du défaut. ( copeland scroll ZH13KVE-PFJ-526)
J'ai contrôler les bobinages et la je me pose la question.
Je trouve 1,5 - 1,5 puis 0,9 ohms entre les 3 phases.
Trouvez vous la différence normale ou suspect?
Merci beaucoup pour votre aide.
5 réponses
Excellent!
Je vous remercie de m'avoir rassurer.
Cela m’embêter de mettre la carte de puissance sans être sur de pas la cramer.
Bonne journée à vous et merci encore.