Dijoncteur EDF declenche

LB34 Messages postés 8 Statut Membre -  
LB34 Messages postés 8 Statut Membre -

Bonjour a tous les membres.

nouveau sur le forum,jai besoin d'un conseil SVP,

sur une prise protégée par un fusible de 16A,je branche un nettoyeur KARCHER HD 6/15 C.

1a2mn apres mise en route,le dijoncteur principal EDF déclenche,mais pas le fusible.

auriez vous SVP une idée?.

merci par avance.

LB34

9 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Bonsoir,

Cette prise est-elle protégée par un différentiel ?

Cdlt,


0
LB34 Messages postés 8 Statut Membre
 

merci daniel pour le retour.

cette prise est uniquement raccordée au fusible 16A.

0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Pas de fuite interne (pressostat) qui mouillerai des parties électrique ? 


0
LB34 Messages postés 8 Statut Membre
 

re;aucune fuite visible.

sur mon appareil;moteur controlé,boitier commande neuf.

seule partie a voir;une sécurité sur le limiteur de pression ?

est-ce qu'un défaut sur mon appareil peut faire directement declencher le dijoncteur principal et non le fusible?

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Un fusible qui fond = court-circuit (ou trop forte intensité) .

Un disjoncteur qui déclenche = défaut d'isolement qui peut aussi déclencher sur CC.


0
LB34 Messages postés 8 Statut Membre
 

merci daniel.

je vais reprendre mon circuit.

que veux tu dire "declencher sur CC".

0
LB34 Messages postés 8 Statut Membre
 

CC.court circuit (j'ai mis du temps a comprendre)!!!!!!!!!.

désolé.

LB34

0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 

Bsr

Si votre disjoncteur edf lâche, c'est que vous avez une fuite de courant sur votre appareil.

Défaut d'isolement


0
LB34 Messages postés 8 Statut Membre
 

merci stf ; je vais tout recontroler.

cordialement.

LB34

0