Bonjour,

J'habites dans un immeuble ou les garages se trouve en dessous , pour allumer ses garages il y à tous un nombre d'interupteur reliés à une minuterie , j'aimerais savoir si à l'entrée du garage on ne peut pas remplacer un interupteur par un detecteur de presence et si oui quel genre de detecteur installer .

Merci pour vos réponses

papounet71

1 réponse

fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 

Bonjour papounet71, il ne sera pas possible de remplacer un bouton poussoir (qui commande une minuterie) par un détecteur de mouvement (de présence).

Un bouton poussoir à 2 fils, Il existe bien des détecteurs à 2 fils mais ils doivent être relié directement à la lumière > sans passer par une minuterie ou un télérupteur.

Installer un détecteur classique à 3 fils (Phase / Neutre / Retour lampe) reste possible mais il faudra créer son câblage à partir de la minuterie.

.