C1C2 linky

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -  
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -

Bonjour,

Salut tout le monde.

Je suis tombe sur un os cet apres midi et j'aurais besoin de vos lumières.

Je vous dresse le tableau.

J'ai un tableau bois d'abonné  avec en haut la boîte à fusibles, en dessous le compteur linky et dessous le disjoncteur d'abonné. 

J'ai du cet après midi brancher mon relais chauffe eau sur C/C2 et la stupeur...

Impossible de trouver où atterrissent  les fils partant de C1 et C2. 

Je debranche les 2 fils pour tirer dessus et trouver ou ils vont et la je me prend un coup de 230V. (sur les 2 fils)

Mes soucis, pour quoi sur les fils de C1 et C2 j'ai du 235V alors que c'est juste un contact et pourquoi du courant alors que tout les disjoncteurs, différentiels et disjoncteur d'abonné  sont déclenchés ? 

A vos explications, je suis preneur...


8 réponses

labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 

Salut, sur un fil il peut y avoir le 220 sortie du fusible 2 amp , mais le deuxième on va au contact puis au relais... Donc un neutre 

Si tu ponte tes deux fils le relais s'enclenche ?


0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 

Salut Frank normalement une phase vient du disjoncteur 2A et va au linky  en c1 et ressort en C2 qui vient a la bobine du relais. Si tu débranches ton relais chauffe eau tu as la phase encore présente.apres tout dépend des chaussures ou voir où tu pose la main . Mais normalement tes fils partent du linky.

0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 

Il y a aussi que le contact devait être fermé 

0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 

pour faire simple, il n'y a pas encore de relais chauffe eau.

les é

2 fils branchés sur C1 et C2 sont introuvables dans l'installation électrique et l'installation est complètement disjonctée.

et quand je débranche C1 et C2 au bout de mes 2 fils j'ai 235V, installation disjonctée


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 

Il y a un deuxième compteur ? 

Un branchement piraté ?

Pontage avant le linky ?

Avant le disjoncteur ?


0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 

Deuxième compteur non

Branchement piraté ?  Je sais pas,

mais pavillon au milieu d'un terrain.

Pontage avant le linky, je sais pas

Avant le disjoncteur, je sais pas ?

Mais ce qui me surprends le plus c'est d'avoir 235V aux bornes de C1 et C2....

C'est comme si aux bornes d'un interrupteur d'une pièce, on avait 235V j'ai jamais vu ça...

0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
 

Avec le détecteur ça s'allume, avec le metrix, 235V et disjoncteur d'abonné coupé.

Et si une bobinecrtait branchera l'autre bout avec un disjoncteur 2A, je ne pourrais pas avoir du 235V

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 

Salut Frank

Effectivement tu as du 220V sur les deux fils de C1/C2 par retour de la bobine du relais .  Mais ce le disjoncteur 2A enclenché.

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 

Bonjour

Voici le principe de branchement d'un cumulus avec relais de chauffe sur un compteur Linky.

Effectivement vous avez du 220V sur les deux fils quand il ne sont pas branchés

Vous dites avoir tout débranché (disjoncteur) question :  êtes-vous sur le bon compteur ???

Pour votre cas il suffit de couper simplement le disjoncteur 2A qui doit se trouver à coté d'un 20A

Voir le schéma ci dessous.

Cordialement.


0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 

Salut Paulo.

Revenons sur ton schéma.

Mes 2 fils noirs qui partent de C1 C2, impossible de voir où ils vont.

Si je débranché ses 2 fils, à leur extrémité j'ai 235V.

Pas possible si une bobine est branche dessus et encore moins quand le disjoncteur est coupé

0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
 

Salut stf_frmu. je ne sais pas si c'est l'explication de la présence de 230 volts sur tes deux fils (disjoncteur coupé), mais à une époque où le compteur était à disque le passage en heures pleine et creuses du compteur était électromécanique ce qui fait qu'il y avait le fameux boitier électronique 4 ordres. Le boitier électronique était alimenté directement par EDF  et lui même alimentait la bobine électromécanique du compteur.

Tes deux fils ne seraient-ils pas ceux qui alimentaient la bobine électromécanique  d'un compte à disque et le hasard fait que c'était en heures creuse?

Cela explique qu'il y du 230 volts disjoncteur coupé et que tu n'arrives pas à voir ou ils vont...

fred.ml

0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 

merci fred

pas en heures creuses car il était 16h.

et pas un compteur a disque puisque un linky.

mais j'y retourne semaine prochaine et je vais résoudre le problème différemment.

je vais mettre une horloge calée sur les heures creuses

0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 

Ok, aujourd'hui il y a un Linky mais avant, dans le passé?

ET puis je dois avouer que je n'ai jamais chercher à savoir comment le boitier 4 ordres pilotait la bobine électromécanique d'un compteur à disque..

> Si le boitier 4 ordres envoyait le 230 volts sur la bobine pour les heures creuses ou les heures pleines.

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 

LOL je n'avais pas vu que c'était toi qui faisait la demande.


0