Comment je doit alimenter deux machines sur le reseau

electricien -  
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
machine M1 (230V/400V)
machine M2 (400V/630V)

commnt je doit alimenter les deux machines sur le reseaux

1 réponse

stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour,

Sur le réseau 230 400 V

Si c'est des moteurs élctriques,
La machine 1 doit estre alimentée en étoile, les 3 phases arrivent sur U1, V1, et W1 et Les bornes U2, V2 Et W2 sonrt relièes ensemble

La machine 2 en triangle, 3 barrettes en parallèle alimentées par les 3 phases
phase 1 sur U1 - W2
phase 2 sur V1 - U2
Phase 3 sur W1 - V2
0