2 réponses
Bonjour,
Vous avez ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
toutes les indications pour le faire. En résumé le condensateur doit être de 14µf par ampères du moteur couplé en 220tri. , comme l'intensiité de votre moteur doit être de 2 Amp à quelque chose près, il faut donc un 28µf soit 30µf de valeur standard.
Vous avez ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
toutes les indications pour le faire. En résumé le condensateur doit être de 14µf par ampères du moteur couplé en 220tri. , comme l'intensiité de votre moteur doit être de 2 Amp à quelque chose près, il faut donc un 28µf soit 30µf de valeur standard.
alaink
merci l'explication et bien claire
Attention !
Cela va fonctionner mais avec une perte de puissance superieur a 30 %
et une surconsommation electrique. Ce n'est pas tres interessant, mais peut etre utile, si le moteur ne tourne que tres peu de temps.
Sur un moteur de 0,3kw il ne va pas rester grand chose en puissance !
Mais, essayer c'est progresser !
Salutations,
Dominique.
Cela va fonctionner mais avec une perte de puissance superieur a 30 %
et une surconsommation electrique. Ce n'est pas tres interessant, mais peut etre utile, si le moteur ne tourne que tres peu de temps.
Sur un moteur de 0,3kw il ne va pas rester grand chose en puissance !
Mais, essayer c'est progresser !
Salutations,
Dominique.