Bonjour,
voila le problème , ma chaudière n'a aucun code d'erreur , aucune mise en sécurité
mais pas de chauffage , mais eau chaude parfaite
j'éteins la chaudière ,et tout fonctionne ,mais manuellement et jamais de codes d'erreur
j'ai fais appelle a une dépanneur
il m'a dit ,ballon d'eau chaude trop entartré , mais ne veux pas le nettoyer : devis 1500/1700 pour son changement
comme je sais faire j'ai ouvert , vidange nettoyage , mais rien de catastrophique
j'ai changer en même temps la sonde ,mais le problème reste
j'ai un bouton qui a priori ne fonctionne pas quand je l'active""Bouton de dérogation au maintien en température de l'échangeur ecs (voyants A et B éteints)"" rien ne se passe
avez vous une idée de la panne
cordialement !!!
voila le problème , ma chaudière n'a aucun code d'erreur , aucune mise en sécurité
mais pas de chauffage , mais eau chaude parfaite
j'éteins la chaudière ,et tout fonctionne ,mais manuellement et jamais de codes d'erreur
j'ai fais appelle a une dépanneur
il m'a dit ,ballon d'eau chaude trop entartré , mais ne veux pas le nettoyer : devis 1500/1700 pour son changement
comme je sais faire j'ai ouvert , vidange nettoyage , mais rien de catastrophique
j'ai changer en même temps la sonde ,mais le problème reste
j'ai un bouton qui a priori ne fonctionne pas quand je l'active""Bouton de dérogation au maintien en température de l'échangeur ecs (voyants A et B éteints)"" rien ne se passe
avez vous une idée de la panne
cordialement !!!
A voir également:
- Chaudiere de dietrich avec ballon d eau chaude
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz ✓ - Forum Plomberie
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Erreur E10 chaudière Dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Ma chaudière a gaz Dietrich indique : erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation