A voir également:
- F5 saunier duval
- Erreur f5 saunier duval - Meilleures réponses
- Défaut f5 saunier duval - Meilleures réponses
- Chaudière Saunier Duval THEMA F AS 25 E-B : Bruit différent après erreur F5 - Forum Chauffage et climatisation
- Aqualtis Code erreur F5 - Forum Electroménager
- F81 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere a gaz saunier duval thermaclassic C 25 E - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
2 réponses
J'ajoute une réponse ici car après quelques recherche sur google je suis tombé sur ce site. J'ai également eu une erreur F5 sur ma chaudière. Après quelques recherches, il s'agirait d'une erreur lié à la surchauffe (je ne suis pas spécialiste mais c'est ce que j'ai pu lire). https://forums.futura-sciences.com/depannage/215278-probleme-chaudiere-saunier-duval-code-defaut-f5-resolu.html
J'ai pu résoudre le problème de la façon suivante :
Prérequis: Il faut s'assurer que les radiateurs sont ouverts pour que la circulation fonctionne,
1. Eteindre la chaudière via le bouton I / O (on / off)
2. Ouvrir la chaudière.
2.1 Il faut déviser les vis de la coiffe frontale.
2.2 Il faut déviser les vis de la protection latérale
3. Sur le flanc (droit si on regarde la chaudière) à mi hauteur, attaché à un tuyau via un cercle en fer, il y a un bouton avec une tige blanc / brun. Il faut appuyer sur cette tige pour réinitialiser la sécurité de surchauffe. voir vidéo youtube ci dessous.
4. Réallumer la chaudière (via le bouton On)
5. Après quelques secondes, la chaudière s'est relancée (lumière jaune, puis au bout de 2 minutes, lumière verte).
6. Remettre les protections / coiffes et reviser.
Et voilà.
Cette vidéo m'a bcp aidé : https://www.youtube.com/watch?v=-WEWYyIYNoI
J'ai pu résoudre le problème de la façon suivante :
Prérequis: Il faut s'assurer que les radiateurs sont ouverts pour que la circulation fonctionne,
1. Eteindre la chaudière via le bouton I / O (on / off)
2. Ouvrir la chaudière.
2.1 Il faut déviser les vis de la coiffe frontale.
2.2 Il faut déviser les vis de la protection latérale
3. Sur le flanc (droit si on regarde la chaudière) à mi hauteur, attaché à un tuyau via un cercle en fer, il y a un bouton avec une tige blanc / brun. Il faut appuyer sur cette tige pour réinitialiser la sécurité de surchauffe. voir vidéo youtube ci dessous.
4. Réallumer la chaudière (via le bouton On)
5. Après quelques secondes, la chaudière s'est relancée (lumière jaune, puis au bout de 2 minutes, lumière verte).
6. Remettre les protections / coiffes et reviser.
Et voilà.
Cette vidéo m'a bcp aidé : https://www.youtube.com/watch?v=-WEWYyIYNoI
Wilardo
Merci beaucoup ! Ça marche effectivement nickel. Le bouton est quand même bien caché mais il est présent :)