Prise modulaire dans tableau electrique

Résolu/Fermé
marceau -  
 Papavanou -
Bonjour,
Comment connecter une prise modulaire dans un tableau électrique?
Apparemment on ne peut pas relier directement les peigne sur ces prises alors comment faire?

Merci de vos réponses

4 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

Ce genre de prise :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/fa243afr.pdf
peut s'alimenter par par peigne en mettant le peigne par dessous (ne pas oublier d'ajouter le fil de terre), à condition que tout soit de la même marque.
(Voir schéma sur le doc ci-dessus).

Sinon, on peut toujours raccorder en filaire en 2,5² (ou 1,5² avec disj 16A maxi)


A noter que la présence des ces prises dans un tableau domestique a peu d'intérêts. Si ce sont les prises de la GTL, il est préférable de les mettre dans ou à côté du tableau de communication, car elles sont destinées à alimenter les équipements de celui-ci (Box ADSL, ampli TV...).
Il faut un disjoncteur dédié aux prises de la GTL (16A suffira).
2
Papavanou
 
Merci pour ces renseignements.
0
phil-decuivre
 
salut,
les prises modulaires s'alimentent par de la filerie et non par des peignes.
1
marceau
 
ok merci et comment faire quel fil utiliser?Ou faire mes branchement?
0
phil-decuivre
 
fil 2,5 mm² et se reprendre sous un disjoncteur 16A dédié à un circuit de prises.
0