Boitier telemecanique

jp -  
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour,

J' ais un boitier télémecanique marche arrêt sur un aspirateur a copeaux en 380 qui se coupe après 1 minute de fonctionnement,j'aimerais savoir d'ou vient le probluème.

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
bonjour

surement le magnéto-thermique qui coupe
0
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
 
Bonjour,
Attention, s'il fait chaud en tenir compte les thermiques accusent aussi.
Quelle est l'intensité absorbée par l'aspirateur ? Est quel le réglage de vos thermiques ?
Salutations,
0
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour

Effectivement comme l'a sugéré daniel26 vérifier que le réglage du disjoncteur thermique correspond à l'intensité nominale du moteur de l'aspirateur.

Si ces éléments sont bons vérifier la tension entre phases et les résistances des enroulements du moteur, elles doivent etre identiques
0