Surchauffe spot encastrable

bob le bricolo -  
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai installé des spots encastrables GU10 9W dans mon faux plafond ,je les ai recouvert avec des pots en terre cuite pour les protéger de la laine de verre 240 et éviter la surchauffe .
QUESTION :peut-on dérouller une autre laine de verre (sans revetement kraft) par dessus et donc boucher l'aeration du spot sans risque de surchauffe ?
A voir également:

6 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonjour
oui vous pouvez, vu que vous avez deja une couche de ldv dessus, une de plus ne posera pas de probleme
5
bob le bricolo
 
mais le pot de terre cuite se retrouve alors recouvert et donc enferme le spot dans le pot sans aeration ,cela ne peut pas poser de pb de surchauffe ?
0