Eclairage Salle de douche V1

Eliot4 Messages postés 2 Statut Membre -  
Eliot4 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,

Je suis locataire dans un appartement et je me suis rendu compte il y a peu que l'éclairage direct de la salle de douche est une ampoule (40W) qui pend du plafond en volume 1.

alor voila:
1.est-ce dangereux?(surement)
2.que pouvons nous faire sachant qu'il n'existe à priori pas de plafonier Classe III IPX4?

Merci pour vos réponses, cordialement,

1 réponse

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonjour

etes vous sur que votre ampoule 40 W est en volume 1 ?
car le volume 1 se trouve au dessus de la baignoir eou la douche....

si c'est le cas cela est completement intedit et dangeureux.
faites appel a votre propriétaire afin qu'il modifie ou fasse modifié l'installation

les differents volumes
les volumes 1 et 2 sont pour une hauteur de 2.25 m que vous ayez une baignoire ou une douche.
au dessus de cette hauteur vous etes en volume 3 donc si votre salle de bains fait plus de 2.25 de haut, vous n'etes pas dans l'obligation de mettre un classe III IPX4
0
Eliot4 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour, merci pour votre réponse,
Je ne suis pas un professionnel en la matière, donc je reste un peu perdu.
L'ampoule (ou gaine électrique) n'est pas pile au-dessus du bac mais à plus ou moin 10cm de celle ci (au même niveau que le rideau de douche).
Raison pour laquelle je ne sais pas si il faut un plafonier Classe II IPX4 ou un spot étanche (ou autre chose.)

Voici les mesure de la pièce (en cm) en question:
140(l)x110(L)x255(h)

à partir du bac à douche (60x60):
hauteur jusqu'au plafond=230
ampoule à environ=215
schema
https://communaute.leroymerlin.fr/leroymerlin/attachments/leroymerlin/6/14781/1/SDD.JPG
0