Remplacement de convecteurs enciens

dvd6w4p -  
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour,
je remplace les convecteurs vêtuste par des radiateurs à accumulation (solide) mon installation existante comporte trois fils noir,rougeet terre vert jaune, mes nouveaux radiateurs ,fil gris ,brun et noir dit pilote,comment raccorder ? merci

2 réponses

jfk 17
 
si il n'y a pas de fil de terre ils sont peut etre à double isolation voir leur logo dessus , voir aussi la notice ; à ce moment que 2 fils à raccorder neutre et phase

fil pilote inutile , BIEN COUPER LE COURANT !
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonsoir votre installation n'a pas les couleurs normalisées noir et rouge la logique voudrait que le rouge soit phase .Sur votre radiateur qui doit etre classe 2 vous n'avez pas de terre .Le pilote vous ne le branchez pas vous l'isolez tout simplement .Le brun est phase et le gris neutre
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Regardez si vous avez une doc avec vos radiateurs mais je pense etre bon
0