Probleme electrique FRISQUET PRESTIGE MIXTE 23KW

Résolu
Mattt -  
 Mattt -
Bonsoir,
suite à l'arrivé à la cave d'un petit frigo, j'ai branché la prise de la chaudière (qui fonctionne au poil depuis plusieurs années) sur une multiprise ...
Je viens de m'apercevoir quelques heures après que du coup elle s'est mise en sécurité.
Je l'ai rebranchée en direct sur sa prise habituelle mais pas de changement.
J'ai démonté la prise et inversé la phase mais toujours aucun résultat.
Auriez vous un conseil à me donner SVP ?

2 réponses

jfk 17
 
tester l 'arrivée du CT au bornier chaudiere , un fusible grilllé serait intéressant , en espérant que l 'electronique n 'ait pas été touchée
0
Mattt
 
Bonjour, merci de votre réponse rapide ...
Plus de peur que de mal, après avoir inversé à nouveau la phase, et avoir pensé à appuyer le bouton de la petite flamme tout est reparti.
Désolé pour le dérangement
Bonne continuation..