Comment adapter mon groupe électrogène ?
des1
-
Tciao -
Tciao -
Bonjour,
Je vais recevoir un nouveau groupe électrogène de 6.5 HP 3000va triphasé 380 v
il est équipé de 3 prises mono 220 également. Je suppose que je ne disposerai sur ces 3 prises que de 1000 va. est il possible d'adapter un transfo 380 triphasé-220 monophasé afin de bénéficier d'une plus grande puissance en 220 mono?
merci pour votre éclairage
Je vais recevoir un nouveau groupe électrogène de 6.5 HP 3000va triphasé 380 v
il est équipé de 3 prises mono 220 également. Je suppose que je ne disposerai sur ces 3 prises que de 1000 va. est il possible d'adapter un transfo 380 triphasé-220 monophasé afin de bénéficier d'une plus grande puissance en 220 mono?
merci pour votre éclairage
A voir également:
- Branchement groupe électrogène triphasé
- Adaptateur triphasé 220v - Meilleures réponses
- Adaptateur prise groupe électrogène - Meilleures réponses
- Condensateur groupe électrogène - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur groupe électrogène - Guide
- Pourquoi mon groupe électrogène ne fournit plus de courant - Forum Electricité
- Branchement triphasé 4 fils - Forum Bricolage / outillage
- Schéma branchement groupe électrogène sur secteur ✓ - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour,
Que ce soit en tri 380 V ou 3 fois mono 220 V votre groupe électrogène ne peut vous délivrer que 3000 VA.
Il sera judicieux de l'utiliser en 3 fois 1000 VA en 220 V.
Il est possible d'avoir 3000 VA en 220 V mono ,par l'intermédiaire d'un transformateur "bancale":tri 380 V au primaire,220 V mono au secondaire.
C'est un transformateur commandé sur mesure
Celà n'est intéressant.
A+.