Disjoncteur 32A plaque mixte induction + gaz: conforme ?
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je viens de faire installer une cuisine avec une plaque de cuisson mixte (induction + gaz) de marque Sauter SPI6414BM.
Sur la notice, il est précisé que la plaque est livrée avec un cordon en 1,5 mm² et qu’elle doit être protégée par un disjoncteur 16A.
Or, l’électricien a mis un disjoncteur 32A dédié à cette plaque.
Avant de lui demander une éventuelle modification, je voulais avoir l’avis de personnes plus aguerries :
- Est-ce vraiment conforme de laisser un disjoncteur 32A avec un câble de 1,5 mm², même si la plaque est peu consommatrice ?
- Cela peut-il poser problème pour la sécurité ou la garantie constructeur ?
Merci d’avance pour vos retours !
- Plaque mixte induction gaz
- Plaque de cuisson mixte - Meilleures réponses
- Plaque de cuisson - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction bosch securite ✓ - Forum Electroménager
- Sauter induction ''bloc" - Forum Electroménager
- Branchement plaque induction ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Bonjour
Pour faciliter le déclenchement du disjoncteur demander lui de mettre un 16A à la place du 32A . La ligne qu'il a tirée sera surdimensionnée, mais aucun risque.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse claire et rapide.
Je lui demande de mettre un 16A.
Encore merci pour votre aide !
Bonjour
Perso je laisserais comme cela.
Ne pas confondre :
- Le circuit dans le mur en 6² 32A que la norme NF C15-100 a prévu pour accepter tout type de plaque jusqu'à 7kW. Donc ce que l'électricien a fait est conforme à 100%.
- Et le cordon d'alimentation de l'appareil qui a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de la plaque. Dans votre cas, la puissance électrique de la plaque étant faible, vous n'avez pas besoin d'un gros fil (à noter que vous ne vous posez pas la question pour les composant internes à la plaque).
Pour faire une analogie, vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W avec un cordon en 0,75² sur un circuit prise en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W.
Après, si vous voulez mettre un disjoncteur 16A rien ne vous en empêche. Cela reste conforme, mais moins évolutif.
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse, très claire et argumentée.
C’est rassurant de savoir que l’installation reste conforme.
Petite question complémentaire : quand vous parlez de “moins évolutif” pour du 16A, cela signifie-t-il qu’on ne pourra pas repasser à un disjoncteur 32A plus tard si l’on installe une plaque plus puissante ?
N’étant pas du tout spécialiste, vos avis m’aident vraiment à mieux comprendre.
Encore merci !