Installation electro menager

Jobret -  
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -

Bonjour, j'ai dans ma cuisine une arrivée élec avec dominos et du fil de 6 ( je pense) reliés à un disjoncteur de 32 A.

Je voudrais brancher un mini four de 2000W, une plaque mixte de 1500W et un lave vaisselle 6 couverts de 1300W. tous ces appareils sont équipés d'une prise

Comment faire? Merci 

A voir également:

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
 

Bonjour

Locataire ou propriétaire??? 


0
Jobret
 

Propriétaire 

0
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
 

Bonjour

pour avoir le maxi de sécurité : sur la prise de 32A, je brancherais le four et la plaque en mettant un 20A à la place du 32A Si plus tard vous mettez une plaque plus puissante vous pourrez repasser au 32A

Le lave vaisselle je le brancherais sur une prise 16A. 

Cordialement.


0
Jobret
 

Merci beaucoup,je vais suivre vos conseils.

Cordialement 

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 075
 

Bonjour 

Si vous en avez la possibilité , ce serait mieux de mettre un petit coffret divisionnaire avec un disjoncteur dédié pour chaque appareil . Par ailleurs est ce que votre ligne 32 A en 6 mm2 est protégée par un différentiel 30 mA type A . Si ce n'est pas le cas ce serait une possibilité pour en mettre un .

0