Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit

Tomwal Messages postés 16 Statut Membre -  
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur -

Bonjour,

J'ai récupéré il y a quelques temps un groupe électrogène qui était en panne. J'ai réussi à redémarrer le moteur thermique qui tourne parfaitement mais aucun courant à la sortie, pourriez-vous m'aider? Fait quelques tests, notamment le condensateur qui me semble être bon.

Ps: de ce que j'ai compris, la génératrice est une génératrice sans balais 

A voir également:

22 réponses

labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

Bonjour

Il y a plusieurs pistes à explorer

Commençons par le condensateur le vérifier à l'aide d'un capacimetre 


1
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

on va faire un test :

gants et lunettes de protection

vous prenez un condensateur 16 micro farad minimum ; vous branchez une prise dessus : une cosse /une fiche

le groupe tournant , vous branchez 5 secondes votre montage sur le 220v avec la prise ; puis  vous débranchez

et  branchez   sur la prise du groupe


1
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Je pense que mon explication post 18 manque de précision 

Avec une tension du réseau 230 V on peut obtenir la tension crête qui est au-dessus des 310 V ce qui n'à rien à voir avec le condensateur utilisé du moment que celui-ci supporte cette tension .

(post indépendant de la question posée ) 


1
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

C'est déjà fait, il a l'air de bien fonctionner 

0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Je viens de retester. J'ai 5 volts en courant alternatif aux sorties.

Pour le condensateur, quand je le test je mets mon multimètre sur Ohm et je vois que la valeur augmente puis s'arrête. (Est-ce que c'est la bonne façon de tester ?)

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

Non la meilleure solution c'est le capacimetre 


0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Capasimetre c'est pour mesurer les micro farade ?

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

Oui , c'est le seul fiable 

1
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Bonjour j'ai changé le condensateur et toujours le même problème, seulement 5v alternatif a la sortie...

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

autres  contrôles ; le pont de diodes , les charbons , ou les diodes sur le rotor celons les modèles

y à t'il un régulateur de tension


0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

C'est une génératrice sans balais, donc pas de charbon, je ne crois pas non plus qu'il y ai de pont de diodes.

J'ai bien peur que le problème vienne du rotor. Ça n'a pas l'air simple a démonter...

Comment fait on pour tester les diodes ?

0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Non pas d'avr

0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, vous me suggérez de charger 5sec mon condensateur sur une prise secteur ?

Ps : mon condensateur est a 25 micro farade

Le blanc est neuf celui en alu est l'ancien 

0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 
0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

oui vous chargez avec précautions le condensateur  inutilisé un très court temps sur le 220v

  puis vous le branchez sur la prise du groupe  tournant

, nous rechargeons le champ magnétique de cette façon


0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Je viens d'essayer, pas de changement.

J'ai branché 5sec mon condensateur sur 220v, puis

Je l'ai débranché du 220v,

Je l'ai branché sur mon groupe, j'ai démarré le groupe,

J'ai attendu 5 sec puis j'ai testé la sortie 220v du groupe et là toujours 5v en alternatif...

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

il faut le faire pendant que le groupe tourne c'est comme çà que nous rechargeons ce que nous appelons les pertes de rémanent

0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 

Bonjour,

Si on désire charger un condensateur, il est très hasardeux d'utiliser un courant alternatif.

La charge doit se faire via une diode afin d'obtenir la tension de crête , un contact  de 10 millisecondes suffit .   


0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

@Daniel 26 StatutModérateur  ce condensateur est prévu pour du 450v  AC   donc aucun risque  cela fait partie des étapes habituelles de recherche de panne sur les groupes

que nous faisions

0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur
 

Que suggérez vous comme prochaine étape ?

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

Vous avez un régulateur ? Image post 9 ?


0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

Non pas de régulateur de tension 

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

Alors la je sais pas... les modèles sur lequel j'ai travaillé, avaient soit un régulateur , soit un condensateur et pont de Diodes, et sur le rotor des diodes, où des bagues avec charbon

vous , vous avez des résistances sur le rotor, et là je sais pas 

Regarder à hauteur des résistances sur le rotor, parfois il y a coupure sur la connexion 


0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 
0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur
 

Oui il y a une résistance et deux diodes de chaque côté du rotor, le problème peut venir de là ?

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784 > Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
 

parfois le fil du bobinage se coupe à ce niveau; juste à proximité de la soudure

j 'en ai vu avec diodes , mais jamais avec résistance 

oui parmi les possibilités il peut y avoir une ou plusieurs diodes hs

attention avant de dessouder la diode à un sens de montage

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784 > labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur
 
0
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur
 

J'imagine que je ne peux pas les tester sans les dessouder ?

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

contrôle à l’ohmmètre 

a et b sont les pattes de la diode

coté A  fil rouge  coté B fil noir   la diode est passante

vous inversez les fils    A  noir    B   rouge et sa passe pas 


0
Tomwal
 

Bonjour, j'ai démonté toute ma génératrice pour accéder au rotor et pouvoir dessouder les diodes et résistance.

De ce que j'ai compris voici le plan de circuit du rotor :

J'ai l'impression que tout semble bon et c'est ça qui me fait peur...

0
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

les diodes ont été contrôlées une par une , dans les deux sens de polarité ?

félicitations pour le schéma

0
Tomwal > labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur
 

Oui j'ai tout contrôler un par un et séparément.

J'ai réglé mon multimètre sur la fonction diode et j'ai obtenu dans les alentours de 700 (je ne sais pas quelle est l'unité de mesure) pour toutes les diodes dans le sens passant et rien dans le sens bloquant, donc bon ?

1
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
 

alors là désolé , on à fait le tour de mes connaissances dans ce domaine


0
Tomwal
 

Je me demandais, est-ce qu'un mauvais réglage du moteur thermique peut induire sur la production de courant de la génératrice ?

0