Bonjour,

J'ai un interrupteur double allumage, qui commande deux lampes séparément, mais voilà je l'ai cassée.
Donc j'ai acheté un nouvel interrupteur plus récent, mais ce n'est pas le même branchement.
Sur l'ancien, je n'avais que six prises avec deux encoches au centre notés P. Quatre était utilisé. Sur un des P j'avais un rose et sur l'autre P j'vais un rose et un rouge, puis sur les deux dernières encoches, il y avait un marron et un orange.
Mon nouvel interrupteur (Vénus) a chaque côté six trous. Noter X3 L2 X1 d'un côté et noté X4 L1 X2 de l'autre côté.

J'ai en tout 5 fils un marron, un orange, deux roses et un rouge.
Ou dois-je brancher mes fils sur mon nouvel interrupteur ?

Merci d'avance

Ps : j'espère que mes explications son clair...
A voir également:

3 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Les 2 bornes P correspondent à L1 et L2

Branchez donc à l'identique.

Ensuite vous utilisez les bornes X1 et X2 pour le marron et l'orange, si cela ne fonctionne pas inversez marron et orange

@+
2
merci
 
merci..j avais le mm problm.