2 réponses
Bonsoir,
Il faut déterminer si c'est par surintensité où par mauvais isolement par rapport à la masse.
Pour la surintensité il faut mesurer la conso avec une pince ampèremétrique.
Pour la fuite( cas le plus probable) il faut mesurer la résistance entre fil de phase et terre et neutre et terre ( courant coupé bien sûr )
Si c'est ce dernier défaut il faut déterminer le coupable par élimination: compresseur, ventilateurs, fils dénudés et touchant la masse, humidité. etc..
Cordialement.
Il faut déterminer si c'est par surintensité où par mauvais isolement par rapport à la masse.
Pour la surintensité il faut mesurer la conso avec une pince ampèremétrique.
Pour la fuite( cas le plus probable) il faut mesurer la résistance entre fil de phase et terre et neutre et terre ( courant coupé bien sûr )
Si c'est ce dernier défaut il faut déterminer le coupable par élimination: compresseur, ventilateurs, fils dénudés et touchant la masse, humidité. etc..
Cordialement.