Bonjour,
Je ne trouve pas la réponse à cette question déjà posée
Voici : au mur j'ai : fils ROUGE JAUNE et NOIR
Le radiateur que je viens d'acheter a : MARRON BLEU NOIR (ce dernier dit fil pilote)
J'ai essayé MARRON/ BLEU et BLEU / MARRON en face de ROUGE/NOIR et ça disjoncte
Pouvez-vous m'aider
Merci beaucoup.

2 réponses

marc genilloud
 
bonjour de quand date l'installation car dans le temp il prenait un rouge comme terre essayer le bleu avec le jaune et le marron avec le noir
0
nyja45 Messages postés 6 Statut Membre
 
Merci de votre réponse - l'installation est de 1981 et c'était un radiateur d'origine !!!
En tâtonnant j'ai réussi : mur ROUGE JAUNE NOIR en face de radiateur BLEU NOIR MARRON
BONNE JOURNEE
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour pour info en 1981 les couleurs a la norme etait rouge phase , bleu neutre et jaune vert terre .Pour un convecteur classe 2 avec pilote on aurait bleu , rouge et noir ou marron en pilote
0