Disjoncté

Gérard -  
 jean -
Bonjour,
j'ai un fil noir et un bleu donc un neutre et une phase, au bout j'ai du 220 v mais quand je branche un appareil cela fait disjoncté mon compteur pourquoi merci

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
bonsoir soit c'est votre appareil qui est en panne ou vos deux fils ne sont pas phase et neutre
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonsoir
branchez un autre appareil ;si le problème persiste KIDUGUEN a raison
0
jean
 
Bonjour,

""j'ai un fil noir et un bleu donc un neutre et une phase"" NON, c'est plutôt une phase et un neutre !!!

Si par hazard votre neutre ne revient pas au différentiel de la phase: çà disjonctera lorsque vous branchez un appareil dessus même si ce dernier n'a pas d'anomalie.

Cordialement.
0