Branchement Télérupteur Hager EPN 520

Communod Messages postés 17 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai branché un télérupteur Hager EPN 520 mais j'ai dû mal brancher car pour allumer il faut le faire manuellement, j'appuie sur bouton poussoir l'extinction se fait bien.
Pour vous aider à comprendre je vous joins un petit schéma.
J'ai brancher la phase: fil rouge en 1, le neutre: fil bleu en A2, en 2 et 4 les fils des boutons poussoirs: violet et beige puis un pontage entre A1 et 3.

SVP qui pourrait m'aider en me donnant le bon branchement.

Bien cordialement

18 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969
 
Plan

13
jouars
 
Bonjour et merci pour ce schéma qui me parait clair mais qui me pose tout de même un sérieux problème car je ne possède que 4 fils:

fil rouge phase, fil bleu neutre, fil violet et fil beige pour les poussoirs.

Merci pour votre aide je constate que ce n'est pas facile.
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Vous aurez plusieurs versions de schéma si votre recherche se fait sur l'Internaute:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120875552-remplacement-d-un-telerupteur#5

https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120794308-installation-d-un-spot-avec-detecteur#25



Le schéma ci-contre avec poussoir sur neutre permet d'insérer la résistance bobine en amont .


image cliquable
0