Connexions fils interrupteur double va et vient

bricanyl68 Messages postés 5 Statut Membre -  
bricanyl68 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour

Je ne connait rien en electricité, merci de m'aider!

Mon interrupteur double va et vient est casse (arnould espace) 12 trous lorsque je l'ai demonté cela se présentait comme cela : dans une gaine 3 fils ( marron, jaune et vert, bleu) et 2 autres fils (marron et bleu).

Au dos de l'interrupteur est indique : 1 P 1
2 P 2

les connections etaient comme cela : sur l'emplacement 1 (le marron)
p (le jaune et vert)
1 (le bleu)

sur un autre emplacement p (le marron)
2 (le bleu)

Cela fonctionnait avec ce branchement.



Mon ancien va et vient servait a allumer et eteindre une ampoule cuisine et une ampoule sejour . j'ai aussi un interrupteur simple pour allumer ou eteindre le sejour.

Voila comment se decompose le shema electrique:

- double va et vient dans la piece cuisine : une gaine avec 3 fils (marron, jaune/vert, bleu) et 2 autres fils (marron, bleu)

- interrupteur simple sejour (2 fils violets,et 1 rouge)

- plafond ampoule cuisine ( 1 marron , 1 vert)

-plafond ampoule sejour (1 bleu, 1 rouge)


J'ai maintenant un interrupteur double va et vient NEPTUNE (LEGRAND)


Au dos de celui ci est indiqué : 3 LA B
2 L1 C

où brancher mes 5 fils (gaine : marron, jaune et vert, bleu) et les 2 autres (marrron et bleu)

Merci

3 réponses

bricanyl68 Messages postés 5 Statut Membre 1
 
J'ai effectuer les connexions, rien ne marche!

Par la suite, j'ai enlever le fil vert/jaune de la borne rouge "LA"
et j'ai laisser les autres tels quel.

Resultat : un seul va et vient fonctionne (celui de la cuisine)

Mais chose qui ne se passait pas avant c'est que la cuisine s'allume et s'eteint aussi avec l'interrupteur simple du sejour !!!

J'y perd mon latin!!!
1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
bjr

pour brancher votre nouveau bouton, vous le branchez comme l'ancien. il n'y a que les chiffres et lettre qui changent.
donc :
1 P 1 = 3 LA B
2 P 2 = 2 L1 C


0
bricanyl68 Messages postés 5 Statut Membre 1
 
Merci pour votre reponse rapide stf-frmu!

si je le branche comme l'ancien , le fils vert/jaune sera sur La borne rouge "LA"

Est ce correct?

merci
0