Bonsoir
Effectivement, depuis l'amendement A5 de la NF C 15-100, applicable au 27 novembre 2015, seule la protection contre les surintensités des circuits par disjoncteur est autorisée en locaux d'habitation.
Mais cela ne s'applique que sur une installation neuve ou une rénovation totale.
La norme n'étant pas rétroactive, les fusibles restent autorisés sur les installations réalisées antérieurement à cette date.
Donc si la question concerne une maison neuve qui sera réalisée en décembre 2016, il y a interdiction d'utiliser des cartouche fusibles.
@+
Effectivement, depuis l'amendement A5 de la NF C 15-100, applicable au 27 novembre 2015, seule la protection contre les surintensités des circuits par disjoncteur est autorisée en locaux d'habitation.
Mais cela ne s'applique que sur une installation neuve ou une rénovation totale.
La norme n'étant pas rétroactive, les fusibles restent autorisés sur les installations réalisées antérieurement à cette date.
Donc si la question concerne une maison neuve qui sera réalisée en décembre 2016, il y a interdiction d'utiliser des cartouche fusibles.
@+
Bonjour jeano
Ta question n'est pas explicite peut être qui il y a contexte. Mais a la question telle quelle elle, les fusibles ne sont pas interdits.
Ta question n'est pas explicite peut être qui il y a contexte. Mais a la question telle quelle elle, les fusibles ne sont pas interdits.
Bonjour
Les fusibles ne sont pas interdits
Mais si ce ne sont pas des fusibles à cartouche, il vaudrait mieux refaire le tableau avec des disjoncteurs et mettre l'installation en sécurité.
Si ce sont des fusibles à cartouche, on peut vérifier la présence d'interrupteurs différentiels ; sinon on peut en ajouter.
Les fusibles ne sont pas interdits
Mais si ce ne sont pas des fusibles à cartouche, il vaudrait mieux refaire le tableau avec des disjoncteurs et mettre l'installation en sécurité.
Si ce sont des fusibles à cartouche, on peut vérifier la présence d'interrupteurs différentiels ; sinon on peut en ajouter.
bonjour,
Les fusibles type lame de plomb (avant 1950) sont interdits.
Les autres fusibles ne sont pas interdit, il suffit de mette un différenciel de 30mA en-tête de ligne (après le disjoncteur général)
Pour refaire un tableau, si tu es avec des fusibles, le plus dur est de retrouver le neutre pour chaque fusible. Attention car des normes sont venues depuis.
Cdt
Courage
Les fusibles type lame de plomb (avant 1950) sont interdits.
Les autres fusibles ne sont pas interdit, il suffit de mette un différenciel de 30mA en-tête de ligne (après le disjoncteur général)
Pour refaire un tableau, si tu es avec des fusibles, le plus dur est de retrouver le neutre pour chaque fusible. Attention car des normes sont venues depuis.
Cdt
Courage
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonjour
fusibles "céramique " peut étre ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
fusibles "céramique " peut étre ?

apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Re,
Se type de fusible n'est plus conforme depuis 1970. Car il est impossible de connaitre leurs Ampères et type, fusion lente ou rapide.
Il est mieux de les remplacés par des portes fusibles á cartouche.
Vous pouvez toujours mettre un différenciel 30mA, vue vos types de fusibles il risque de ce déclencher intempestivement sans connaitre la raison ou la défaillance.
Se type de fusible n'est plus conforme depuis 1970. Car il est impossible de connaitre leurs Ampères et type, fusion lente ou rapide.
Il est mieux de les remplacés par des portes fusibles á cartouche.
Vous pouvez toujours mettre un différenciel 30mA, vue vos types de fusibles il risque de ce déclencher intempestivement sans connaitre la raison ou la défaillance.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
jeano - 1 août 2016 à 16:15
en fait la question que je me pose c'est concernant la nouvelle norme NFC 15-100 de août 2015, est-ce qu'on peut utiliser les cartouches fusibles pour une nouvelle maison neuve en construction à partir de décembre 2016. (obligation, interdiction, recommandation ...)
merci
jeano - 1 août 2016 à 16:15
en fait la question que je me pose c'est concernant la nouvelle norme NFC 15-100 de août 2015, est-ce qu'on peut utiliser les cartouches fusibles pour une nouvelle maison neuve en construction à partir de décembre 2016. (obligation, interdiction, recommandation ...)