Mise en defaut flamme de ma chaudière GEMINOX EQUALINE 22C

celtique51 Messages postés 2 Statut Membre -  
 pedrito51 -
Bonjour,
ma chaudière EQUALINE 22 C se met en defaut flamme après avoir fonctionné entre qqs secondes et qqs minutes .
la mise en route la faire en réglant le thermostat d'ambiance à 24 degrés , mais dès que je diminue la température , la chaudière s"arrête , ce qui peut être normal , mais elle se met aussi en défaut flamme .
le nettoyages habituels ont été effectués .
merci de votre aide ....

2 réponses

pedrito51
 
enfin de compte c'est l'électrode d'ionisation qui est HS .
merci .
4
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonjour, il peut y avoir le circuit électronique hs, mais avant vérifiez la polarité de la chaudière sur le secteur (phase avec phase et neutre avec neutre), puis nettoyez les injecteurs de la rampe gaz qu'il ne soient pas bouchés.
0
celtique51 Messages postés 2 Statut Membre
 
injecteurs de rampe gaz propres . c'est une chaudière qui a 8 ans , elle a tjrs bien fonctionné et il n'y a eu aucune modification électrique dessus ! l'inversion de polarité serait etonnante mais je vais verifier . merci