Bonjour,
j'ai change mes fusibles par des dijoncteurs et differentiel
tout va a peu pres bien sauf j'ai une phase en activitee sortie dijoncteur et celui ci baissé .. Avec le muktimetre j'ai localise un dijoncteur qui en position marche aliment e le dit fil C'ETAIT UNE INSTALATION ANNEE 85
est il possible qu'une ligne lampe allimentre autre chose car je perd mon lkatin
merci
j'ai change mes fusibles par des dijoncteurs et differentiel
tout va a peu pres bien sauf j'ai une phase en activitee sortie dijoncteur et celui ci baissé .. Avec le muktimetre j'ai localise un dijoncteur qui en position marche aliment e le dit fil C'ETAIT UNE INSTALATION ANNEE 85
est il possible qu'une ligne lampe allimentre autre chose car je perd mon lkatin
merci
A voir également:
- Renovation tableau pas au top a l'aide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Renovation granito - Forum Nettoyage
- Tableau dosage ciment sable - Guide
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
2 réponses
Salut,
tout est malheureusement possible dans un câblage de tableau :
- mélanges de neutres sur des circuits différents
- non-séparation des types de circuits : éclairages, prises
- alimentations de disjoncteurs divisionnaires repiquées depuis un autre disjoncteur divisionnaire
- ...
Je ne saurais que trop te conseiller de revoir tout cela, afin d'éviter un accident (toujours gênant et dangereux dans certains cas...).
Cela passe par la coupure du disjoncteur d'abonné puis par un repérage, voire un recâblage, de chaque circuit...
tout est malheureusement possible dans un câblage de tableau :
- mélanges de neutres sur des circuits différents
- non-séparation des types de circuits : éclairages, prises
- alimentations de disjoncteurs divisionnaires repiquées depuis un autre disjoncteur divisionnaire
- ...
Je ne saurais que trop te conseiller de revoir tout cela, afin d'éviter un accident (toujours gênant et dangereux dans certains cas...).
Cela passe par la coupure du disjoncteur d'abonné puis par un repérage, voire un recâblage, de chaque circuit...